消毒排风管道直接从回风主管引出,排毒模式时关闭回风阀,开启消毒排风阀,现在发现空调正常开启时,有部分风从新风口和消毒排风口(消毒排风有装电动风阀,但是不是很密闭)吸入,如何避免这种情况。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-24 08:50:29 | 显示全部楼层
您说的正常开启是消毒模式还是正常运行模式

点评

他说的 估计是正常运行模式。  详情 回复 发表于 2024-9-24 09:47
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-9-24 09:07:52 | 显示全部楼层
就一个问题:消毒排风风阀关闭不严  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-24 09:32:32 | 显示全部楼层
消毒排风机风阀关闭不严,消毒排风机有过滤袋吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-9-24 09:47:43 | 显示全部楼层
YY160110 发表于 2024-9-24 08:50
您说的正常开启是消毒模式还是正常运行模式

他说的 估计是正常运行模式。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-9-24 10:07:23 | 显示全部楼层
密封性不好。
看看泄露率,达标就不管它。不达标,就要提高密封性。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-9-24 10:47:56 | 显示全部楼层
题目有点不清楚啊,
如果是正常运转,新风漏风是什么鬼,正常运转就是要进新风的,阳性全开,限度20%+
如果是排空模式,新风漏风是什么鬼,排空就是全开,用新风把含消毒剂风挤出去,
如果是消毒模式,那新风漏了就是新风阀有问题,

如果是正常运转,消毒机组漏风,那就是消毒风阀有问题,

大概就这些了吧?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-24 13:16:06 | 显示全部楼层
YY160110 发表于 2024-9-24 08:50
您说的正常开启是消毒模式还是正常运行模式

正常运行模式

点评

正常运行模式就应该是新风口进风,消毒排风的阀门是关闭状态,如果消毒排风进风那就是阀门不严,还有就是新风给的比例不对  详情 回复 发表于 2024-9-24 16:57
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-24 13:17:06 | 显示全部楼层
咒逐 发表于 2024-9-24 10:47
题目有点不清楚啊,
如果是正常运转,新风漏风是什么鬼,正常运转就是要进新风的,阳性全开,限度20%+
如 ...

正常运行模式下,会从新风口和消毒排风处吸风,消毒排风有装中效过滤器;有完全密闭的风阀吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-24 13:18:57 | 显示全部楼层
秋日私语 发表于 2024-9-24 09:32
消毒排风机风阀关闭不严,消毒排风机有过滤袋吗?

正常运行时消毒排风阀和消毒排风机是关闭的(消毒排风阀关闭情况下还是有些许风漏进来),消毒排风有中效过滤器;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-24 13:40:58 | 显示全部楼层
夏洛克1 发表于 2024-9-24 13:18
正常运行时消毒排风阀和消毒排风机是关闭的(消毒排风阀关闭情况下还是有些许风漏进来),消毒排风有中效 ...

可以测下风量,小的话就当做补偿新风了,量大需要考虑换风阀,会影响到消毒
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-9-24 14:27:12 | 显示全部楼层
夏洛克1 发表于 2024-9-24 13:17
正常运行模式下,会从新风口和消毒排风处吸风,消毒排风有装中效过滤器;有完全密闭的风阀吗?

当然没有完全密封的风阀咯,只有完全密封的过滤段风道。你是在疑问正常运转下,如何完全防止新风进风、消毒风道进风吗?

所以为什么要防止呢...新风正常就是要进风的,并且非消毒模式不能完全关闭,洁净区设计有换气次数的刚性要求,不换气那不憋死了。
消毒风道进风只要不对风流产生影响、不会过大导致风流紊乱,那么按你说法是在回风主管道上进,可不止是中效,应该是从初中高挨个走了的,这个对洁净度不会产生影响。即便正常是在温控湿控段进,也是过中效高效,还是没影响。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-24 16:33:54 | 显示全部楼层
咒逐 发表于 2024-9-24 14:27
当然没有完全密封的风阀咯,只有完全密封的过滤段风道。你是在疑问正常运转下,如何完全防止新风进风、消 ...

就是空调正常开启的情况下,如果从消毒排风的管道吸风,消毒排风是接到排风井,其他车间的消毒排风也是接到排风井,其他车间在消毒后排的风会被这套空调系统吸入就有问题了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-24 16:57:14 | 显示全部楼层

正常运行模式就应该是新风口进风,消毒排风的阀门是关闭状态,如果消毒排风进风那就是阀门不严,还有就是新风给的比例不对
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-9-25 15:06:27 | 显示全部楼层
夏洛克1 发表于 2024-9-24 16:33
就是空调正常开启的情况下,如果从消毒排风的管道吸风,消毒排风是接到排风井,其他车间的消毒排风也是接 ...
从消毒排风的管道吸风

????
这是什么设计,消毒进风口和排风井连?
如果风流是对的,排风井内只可能有出风口啊?就算是消毒完排风,也不是从臭氧发生器风道逆流啊?
...
不会你公司排风井还要兼顾新风入口吧?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-25 16:57:43 | 显示全部楼层
要是想完全避免,还是改管路吧。简便一点不怕麻烦你就在消毒排风的电动风阀上上加个盲板。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-26 08:41:13 | 显示全部楼层
咒逐 发表于 2024-9-25 15:06
????
这是什么设计,消毒进风口和排风井连?
如果风流是对的,排风井内只可能有出风口啊?就算是 ...

排风井就是为了消毒排风用的,目前存在的实际情况就是会从排风井倒吸一点风进来;就是要避免从消毒排风井倒吸风,新风肯定要从新风口进啊;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-30 11:20:58 | 显示全部楼层
说实话,风阀想一点不漏太难了,关键看漏风有没有影响系统整体压差,消毒排风管道有没有过滤等措施,以及与它一起的消毒排风管道会不会,这边在正常运行,那边在消毒,有没有安全风险

点评

需要考虑好倒灌风险  详情 回复 发表于 2024-9-30 13:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-30 12:58:03 | 显示全部楼层
如果是漏风,对房间风量压差影响大吗?可以考虑风管上增加止逆阀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-30 13:08:27 | 显示全部楼层
鱼小小 发表于 2024-9-30 11:20
说实话,风阀想一点不漏太难了,关键看漏风有没有影响系统整体压差,消毒排风管道有没有过滤等措施,以及与 ...

需要考虑好倒灌风险
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-2 02:31

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表