蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 重启zi3
收起左侧

[设施设备] 空调中效压差过高

[复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
磊zvuedmmr 发表于 2024-11-19 14:05
过滤器的压差是测过滤器两端的压力差,以次来判断过滤器是否脏、堵、破等,
新过滤器装上压差不相同是正常 ...

再一次学到了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
我有点乱 这个问题 问从何来呢 新旧过滤器 初始压差不一样 不正常吗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
drea221 发表于 2024-11-20 15:57
我有点乱 这个问题 问从何来呢 新旧过滤器 初始压差不一样 不正常吗

初始阻力值不知道,滤芯也好久没换了,换上新的滤芯压差表数值跟旧的滤芯压差表数值没啥太大变化,这我才看不懂什么原因

点评

哦 换新滤芯(你们这么叫吗?)压差没变化 如果表没坏掉 那就是 原来的滤芯 没堵也没漏呗 还有如果不知道初阻力的话 好像你只能自己确定一个初阻力了  发表于 5 天前
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
重启zi3 发表于 2024-11-21 17:35
初始阻力值不知道,滤芯也好久没换了,换上新的滤芯压差表数值跟旧的滤芯压差表数值没啥太大变化,这我才 ...

可旧的滤芯看着确实脏了,一年没换了。
自己设定一个阻力值,是不是得验证一下