[确认&验证] 请问,灌封机层流测试风速,选取几个截面?

[复制链接]
药生
发表于 2012-11-30 18:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问,灌封机层流测试风速,选取几个截面?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-30 18:58:05 | 显示全部楼层
这个问题很有意思,按照GMP指南上面的说法应该是出风口下方和工作面上方都要测,但据我所知,很多企业都是测出风口下方的风速,也得到了FDA的认可,其实个人认为层流的流型才是最关键的,风速的测试也是为这个服务。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-30 19:09:43 | 显示全部楼层
路过,学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-30 19:41:22 | 显示全部楼层
tangfei420 发表于 2012-11-30 18:58
这个问题很有意思,按照GMP指南上面的说法应该是出风口下方和工作面上方都要测,但据我所知,很多企业都是测 ...

支持,说的不错,流型重要,风速以工作面上方为准吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-30 20:27:04 | 显示全部楼层
隔离器门下方、设备底座维修面板、高效四周边缘、隧道烘箱与灌装机交界处、
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-30 21:47:00 | 显示全部楼层
学习了。     
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-1 08:39:45 | 显示全部楼层
学习学习。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-1 11:07:58 | 显示全部楼层
个人觉得风速还是挺重要的,测试风速可以得出层流罩单向流的均匀性,
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-1 11:08:46 | 显示全部楼层
至少三个面吧            
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-1 12:32:20 | 显示全部楼层
点评的很有水准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-1 16:17:14 | 显示全部楼层
流型测试时必须的,一般认为是工作面,不过国标中是要求出风口~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-1 16:17:30 | 显示全部楼层
参照GB 50591-2010 E.1.4的方法。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-27 17:26:40 | 显示全部楼层
路过,学习一下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-23 03:27

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表