蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 367|回复: 19
收起左侧

[设施设备] 高效过滤器要怎么处理

[复制链接]
药徒
发表于 昨天 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
又来求问了,洁净室里面设立的高效过滤器,定期检测的话,都应该留有检测口,貌似大部分的检测方式都是PAO,这样的话岂不是每个高效过滤器都要设有检测口,如果定期更换的话,这个验证时间岂不是要放很长,难不成都是经验?查了下公司文件,也没有这方面的内容。求指导
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 16:29 | 显示全部楼层
是的,可以选择发烟方式,有冷发和热发两种,加我VX,发个课件学习学习,13822007527
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 16:40 | 显示全部楼层
高效过滤检漏不合格就直接换了呀
至于高效的更换周期有的2年、有的5年、有的更长。
还得靠日常检漏与检测结果确认
回复

使用道具 举报

药师
发表于 昨天 16:57 | 显示全部楼层
以前老式的空调系统没有在每个高效过滤器上设置PAO检测口,就得从空调中效后端通入PAO,再计算上游的理论值,再检测下游浓度。现在通常都会在每个高效设置检测口。高效过滤器目前来说没有哪里明确要求必须多久更换,检测合格继续用,检测不合格就调查一下看看能不能找到原因,通常找不到。。然后评估一下影响,通常没什么影响(有影响的话不得把上一次检测合格至今的产品召回?),然后更换高效再评估做一些确认活动。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 昨天 17:26 | 显示全部楼层
红烧牛肉面 发表于 2025-4-24 16:40
高效过滤检漏不合格就直接换了呀
至于高效的更换周期有的2年、有的5年、有的更长。
还得靠日常检漏与检测 ...

检漏的话岂不是每个高效过滤器都有检测口,我们这边好像都没有留,还是压根就不更换,但是安装高效过滤器也是需要检测的,不知道是怎么检测合格的,也没有这方面的资料
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 昨天 17:29 | 显示全部楼层
小斌12 发表于 2025-4-24 16:57
以前老式的空调系统没有在每个高效过滤器上设置PAO检测口,就得从空调中效后端通入PAO,再计算上游的理论值 ...

是呀,有问题的话只能做环境检测,看哪些数据超标,可这也不能都是高效过滤器的问题 ,这就反映不出来实际的问题
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 昨天 17:30 | 显示全部楼层
胖点Gf 发表于 2025-4-24 16:29
是的,可以选择发烟方式,有冷发和热发两种,加我VX,发个课件学习学习,13822007527

感谢感谢
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
每个都有检测口。
看来你们公司的,从来没做过PAO,从来没更换过,使用多少年了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
路过学习一下
回复

使用道具 举报

药士
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
哪里的公司啊,这样也能行
回复

使用道具 举报

药士
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
哪里的公司啊,这样也能行
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
鬼使神差 发表于 2025-4-25 07:10
每个都有检测口。
看来你们公司的,从来没做过PAO,从来没更换过,使用多少年了?

这样说的话,我得去仔细瞅一瞅,厂房建设两年多吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层

路过学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
鬼使神差 发表于 2025-4-25 07:10
每个都有检测口。
看来你们公司的,从来没做过PAO,从来没更换过,使用多少年了?

检测口是有,可能就是没有做过,没有找到有关这部分的资料,因该是环境检测合格,就默认这高效过滤器合格
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
你的提问方式给我感觉有点没说清楚问题,第一,高效过滤器是没有检测口的,检测口是在高效箱体上设置;
第二,貌似大部分检测方式是PAO?这个本来就是上游发烟模式,下游检测。难道还有不是PAO发烟模式,你要说的是光度计法和粒子计数法,现在基本都采用光度计法了;第三高效箱体上现在都必须安装有检测口和发尘口,如果没有检测也不是不能进行,但是会很麻烦,这个你们是肯定不懂怎么设置的,必须要有经验的人才明白怎么搞;第四,高效肯定要定期更换或者有破损,或者压差到达初始值的2倍进行更换,这个是必须的;第五验证时间很长?你这个根本谈不上验证,只是单项确认测试而已,一个检漏而已,时间很长不是很正常的吗,难道你想一个小时结束?
第六,你们公司文件没有这方面内容,那你起草一个SOP不就行了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2025-4-25 09:36
你的提问方式给我感觉有点没说清楚问题,第一,高效过滤器是没有检测口的,检测口是在高效箱体上设置;
第 ...

总结到位,受教了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
请教一下 检测口在哪里啊?发烟方式怎么检测?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
重启zi3 发表于 2025-4-25 09:19
这样说的话,我得去仔细瞅一瞅,厂房建设两年多吧

是空调还是设备?厂房建设两年多,高效静压箱没有检测口?用的哪家的 什么品牌?
关于验证,除了首次确认检测  应当还有再确认检测。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
美人鱼tci 发表于 2025-4-25 10:31
请教一下 检测口在哪里啊?发烟方式怎么检测?

拆掉散流板就能看到检测口
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
喝水充饥 发表于 2025-4-25 10:56
是空调还是设备?厂房建设两年多,高效静压箱没有检测口?用的哪家的 什么品牌?
关于验证,除了首次确认 ...

检测口应该是有,没拆散流板,在受托方没看到这些内容,所以来问问大家的意见
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-25 12:22

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表