蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 81|回复: 4
收起左侧

[设备] 臭氧消毒验证求助

[复制链接]
回帖奖励 6 金币 回复本帖可获得 2 金币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
发表于 昨天 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
臭氧发生器(原料:压缩空气和冷却水)的臭氧产生量不足(理论应该有10ppm,实际只有3ppm),经厂家工程师现场调试后确定设备没问题,经空调维护厂家确定洁净区空调系统(管道等)没问题。
那么我有理由认为问题应该出在原料吧。

查了一下压缩空气中有一项指标会对这类臭氧发生器有影响,露点(含水量),但是我不清楚具体的影响有多大,也就无法确定这个原因。
我们厂的压缩空气露点大概是-10℃;
臭氧发生器厂家的建议露点是-45℃。
所以差这一点影响大吗?求助各位大神。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 17:40 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

前来学习,好像没人开讲
回复

使用道具 举报

发表于 昨天 18:08 | 显示全部楼层
不懂,先来占个位置等大神讲解
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 昨天 19:05 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

压缩空气露点对臭氧发生器的臭氧产生量有较大影响。

露点与含水量关系

露点是指在一定压力下,空气中水蒸气达到饱和状态时的温度。-10℃的露点对应的空气含水量远高于-45℃露点的空气含水量。

水分对臭氧产生的影响

- 影响放电过程:在臭氧发生器中,通常通过高压放电来使氧气转化为臭氧。水分的存在会改变放电环境,使放电不均匀,降低放电效率,进而减少臭氧的产生量。因为水分子会捕获电子,影响电子在放电空间的传输和分布,使产生臭氧的有效放电区域减小。
- 促进臭氧分解:水分会加速臭氧的分解。臭氧本身不稳定,容易分解为氧气,而水的存在会提供反应场所和催化剂作用,使臭氧分解速度加快,导致实际生成并能留存的臭氧量减少。

具体影响程度

从你提供的数据来看,实际压缩空气露点(-10℃)与厂家建议露点(-45℃)相差较大,这很可能是导致臭氧产生量不足的主要原因。一般来说,露点每升高一定温度,空气中含水量会显著增加,对臭氧发生器的负面影响会明显加大。在这种情况下,露点相差35℃,会使空气中含水量增加数倍甚至更多,对臭氧产生量的影响是非常显著的,基本可以认定这是造成臭氧产生量未达理论值的关键因素。

为提高臭氧产生量,应采取措施将压缩空气露点降低至厂家建议的-45℃左右。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 昨天 20:04 | 显示全部楼层
在药学和医疗器械领域,臭氧消毒的有效性至关重要。你提到的问题确实可能与压缩空气的露点有关。根据《药品生产质量管理规范》(GMP)及相关指南,压缩空气的质量对臭氧发生器的性能有直接影响。

露点是指空气中的水蒸气开始凝结成水滴的温度。露点越高,空气中的含水量越大。对于臭氧发生器,水分的存在会显著影响臭氧的产生效率。臭氧是通过电晕放电或紫外线照射等方式将氧气(O)转化为臭氧(O)的过程。如果压缩空气中含有过多的水分,会导致以下问题:

1. **臭氧产量降低**:水分会与臭氧发生反应,生成羟基自由基(OH·)和其他副产物,从而消耗臭氧,导致实际产生的臭氧浓度低于理论值。
   
2. **设备腐蚀和堵塞**:高湿度的压缩空气可能导致臭氧发生器内部的金属部件腐蚀,同时水分可能在管道中凝结,造成堵塞,进一步影响臭氧的传输和分布。

3. **微生物污染风险增加**:高湿度环境有利于微生物的生长,尤其是在洁净区,这可能会引入额外的污染风险。

你提到的压缩空气露点为-10℃,而臭氧发生器厂家建议的露点是-45℃,两者之间的差距确实较大。根据经验,露点每升高1℃,空气中的含水量大约增加一倍。因此,从-45℃到-10℃,空气中的含水量增加了约32倍。这种显著的差异很可能是导致臭氧产生量不足的主要原因。

### 建议措施:
1. **改善压缩空气质量**:通过增加空气干燥设备的处理能力,将压缩空气的露点降低至-45℃或更低,以确保臭氧发生器的正常运行。

2. **验证和测试**:在调整压缩空气露点后,重新进行臭氧浓度的验证测试,确保臭氧产生量达到预期值(10ppm)。

3. **参考法规和指南**:可以参考《药品生产质量管理规范》(GMP)中关于压缩空气和气体供应系统的要求,以及《医疗器械生产质量管理规范》中关于灭菌和消毒的相关条款,确保所有操作符合法规要求。

4. **与厂家沟通**:如果问题依然存在,建议与臭氧发生器厂家进一步沟通,确认设备是否存在其他潜在问题,或者是否需要进行特定的维护和调试。

总之,压缩空气的露点对臭氧发生器的性能有显著影响,建议你优先解决压缩空气的干燥问题,并重新进行验证测试。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-23 03:30

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表