机智鼠 发表于 2025-6-11 17:10
纯化水系统因停电30分钟后,是否需要排空系统、消毒检测后再使用,需根据具体情况和风险评估来决定。

从法 ...

回答比 上面那个DEEPSEEK靠谱多了
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-6-12 09:25:59 | 显示全部楼层

回帖奖励 +3 金币

除非做过停机时长验证,不然就重制
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-6-12 09:52:40 | 显示全部楼层
评估什么?分配系统消一次毒什么问题都没有,一了百了。你写出来评估的文件,都能消两遍毒了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-6-12 15:53:58 | 显示全部楼层
路过学习!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-6-12 16:05:51 | 显示全部楼层
看各公司情况吧,30分钟 检测评估也可以 消毒后用也可以
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-6-12 16:21:55 | 显示全部楼层
6小时,没啥影响
回复

使用道具 举报

发表于 2025-6-16 16:27:14 | 显示全部楼层
排水、制水、消毒、检测后进行使用
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2025-6-16 16:41:47 来自手机 | 显示全部楼层
逸清草堂 发表于 2025-6-11 17:04
无非纠结一个没有验证没有数据支撑
这个时候,日常的趋势分析数据其实也可以用作评估,如系统长期都很稳定 ...

停电了吗?
啥时候,谁说停电了?
不信谣,不传谣!!!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-6-16 16:51:48 | 显示全部楼层
机智鼠 发表于 2025-6-11 17:10
纯化水系统因停电30分钟后,是否需要排空系统、消毒检测后再使用,需根据具体情况和风险评估来决定。

从法 ...

风险评估具有一定的主观性!除非有以往的经验和快速检测微生物的数据,否则,不好判断!可以取样进行检验,积累数据为今后的处理奠定基础!至于本次还是排空、消毒后在使用吧!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-24 01:13

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表