求救,美国FDA,欧盟对于洁净区温湿度要求的文件在哪里?在哪里啊,在哪里
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 世间始终你好 于 2025-7-24 13:12 编辑

关于洁净区温湿度要求美国FDA欧盟EMA/EU GMP虽然都对环境控制有要求,但并没有明确规定具体的“温度多少度、湿度多少%”的数值,而是强调: 应根据产品、工艺、人员舒适性和微生物控制需要,由企业自行设定合理的温湿度范围,并通过风险评估和验证支持其合理性

一、欧盟法规文件:EU GMP 附录1(2022年更新) 文件名称:EU GMP Annex 1 - Manufacture of Sterile Medicinal Products(无菌药品生产指南)
温湿度要求内容:以下是原文摘录(英文)及中文解读:
Section 4.10 – Cleanroom design should ensure… appropriate control of environmental parameters such as temperature and humidity...
【中文】第4.10节:洁净室设计应确保适当控制环境参数,如温度与湿度。
Section 5.20 – Environmental monitoring should include… parameters that could affect product quality such as temperature, humidity, differential pressure, etc.
【中文】第5.20节:环境监测应包括可能影响产品质量的参数,如温度、湿度、压差等。
没有强制具体温度湿度值,企业需自行确定合适的限值,例如:
  • 典型设置:温度 1822°C,湿度 4060%RH
  • 对某些湿度敏感药品(如吸湿性粉剂)可控制更低湿度,如30%RH以下

二、美国FDA文件:FDA Guidance & CFR 1. FDA Guidance for Industry – Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing: Current Good Manufacturing Practice(无菌药品无菌工艺生产)
  • FDA 2004年发布,至今仍有效(但正在逐步被欧盟 Annex 1 替代采纳)
相关段落:
Section X.C - Cleanroom Design… temperature and humidity controls should be sufficient to prevent adverse effects on product quality or operator comfort.
【中文】洁净室设计中应包括适当的温湿度控制,以避免对产品质量或人员操作舒适性产生不良影响。
2. 21 CFR 211《制药GMP规范》
  • 21 CFR 211.46(b) 提到:
“Equipment for adequate control over air pressure, micro-organisms, dust, humidity, and temperature shall be provided when appropriate to protect components, drug product containers and closures, and drug products.”
【中文】应配备适当设备以控制气压、微生物、粉尘、湿度和温度,以保护产品、包装和配件。

三、总结:欧盟 vs FDA 关于温湿度控制对比[td]
要点EU GMP Annex 1FDA Guidance / CFR
是否有具体数值? 无,需自行定义 无,需自行定义
控制目的产品质量 + 微生物控制产品质量 + 人员舒适性
推荐范围(行业惯例)1822°C,4060% RH类似欧盟,实际一致
是否要求记录与报警

四、可下载原始法规文档(参考路径)[td]
文件来源获取方式
EU GMP Annex 1 (2022)欧盟EMA官网直接PDF下载
FDA Aseptic Guidance (2004)FDA官网英文PDF
21 CFR Part 211eCFR在线版可搜索211.46条款



wechat_2025-07-24_130805_472.png
wechat_2025-07-24_131011_246.png

点评

赠上我的小心心  详情 回复 发表于 6 天前
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
世间始终你好 发表于 2025-7-24 13:07
关于洁净区温湿度要求,美国FDA和欧盟EMA/EU GMP虽然都对环境控制有要求,但并没有明确规定具体的“温度多 ...

赠上我的小心心
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 6 天前 | 显示全部楼层

点评

那个典型设置数值我没找到,典型设置数值是在文件里举例了么  详情 回复 发表于 6 天前
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层

那个典型设置数值我没找到,典型设置数值是在文件里举例了么
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
小铁犇 发表于 2025-7-24 14:55
那个典型设置数值我没找到,典型设置数值是在文件里举例了么

FDA 和 EU GMP 的官方文件中实际上并没有列出“典型设置值”的明确举例数值,例如“温度22℃、湿度45%”这种。它们只是原则性地说明需要“适宜控制”,但不会给出具体数值,因为:
温湿度应根据产品、工艺和人员舒适性“风险评估设定”——属于企业质量体系的一部分。

那么“典型设置值”来自哪里?你在网上或培训资料中看到的“典型温湿度值”,多数来自行业共识、参考指南或第三方机构推荐,例如:
1. ISPE Baseline Guide Vol. 3:Sterile Manufacturing Facilities
  • 推荐洁净区温度:

    • Grade B/A 区:18–22°C
    • 湿度:35–60%RH

  • 来源:ISPE(国际制药工程协会)

2. PDA TR13:Environmental Monitoring
  • 提到为了人员舒适性及防止污染,典型设置:

    • 温度:20±2°C
    • 湿度:40–60%RH

  • PDA 是全球公认的无菌生产指导组织


3. WHO《无菌药品GMP指南(TRS 961, Annex 6)
  • 明确建议:
    通常温度设定为 ≤24°C,湿度控制在不超过60%RH
    实际值根据工艺、设备发热、人员舒适等进行优化


实际建议值总结(参考行业共识):洁净级别典型温度设定典型湿度设定
Grade A/B20±2℃40~60% RH
Grade C/D20~24℃45~60% RH
  • 对于无菌灌装区,若人员穿着厚重洁净服,18~20°C更利于防止人员不适导致风险。
  • 若有水针、西林瓶、冻干等操作,湿度过高可能引发冷凝、污染风险,所以倾向控制 RH <60%。


所以回答你的问题:
FDA/EU GMP 官方文档 没有列出具体温湿度值,仅强调需控制;
常见的“典型设置值”来源于 ISPE、PDA、WHO 等行业指导文件。



回复

使用道具 举报

药徒
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
世间始终你好 发表于 2025-7-24 13:07
关于洁净区温湿度要求,美国FDA和欧盟EMA/EU GMP虽然都对环境控制有要求,但并没有明确规定具体的“温度多 ...

谢谢分享……
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-30 05:50

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表