蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5107|回复: 31
收起左侧

[质量保证QA] 无菌实验室应该设计为A/B还是A/C?

  [复制链接]
药徒
发表于 2013-3-6 16:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题:生产的产品是除菌过滤的非最终灭菌产品,无菌实验室应该设计为A/B还是A/C?,药典无菌检查是要求10000级背景下的局部100级,GMP检查指南要求A/B级。大家觉得怎么设计比较合理呢?本来这个问题应该分类为QC,但是我觉得设计还是应该以QA意见为主,所以发到QA这个分类里了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-6 16:29:24 | 显示全部楼层
应该仔细看看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-6 16:33:35 | 显示全部楼层
我们公司的无菌实验室  是C级背景下A级
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-6 16:38:42 | 显示全部楼层
月华翔天 发表于 2013-3-6 16:33
我们公司的无菌实验室  是C级背景下A级

如果做出阳性怎么办呢,而且非最终灭菌的生产环境要求相当严的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-6 16:41:58 | 显示全部楼层
诺亚方舟 发表于 2013-3-6 16:38
如果做出阳性怎么办呢,而且非最终灭菌的生产环境要求相当严的

我们也是非最终灭菌灌封时A/B级  实验室A/C级 专家们都认可的了  同样是A级  实验室的无菌检验  要小心的无菌操作
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-6 17:07:15 | 显示全部楼层
请参见WHO GMP Annex 2
2.4.3 The sterility testing should be carried out within a Grade A unidirectional airfl ow protected zone or a biosafety cabinet (if warranted),which should be located within a clean room with a Grade B background.

原则就是Sterility testing should be performed under the same class as used for sterile/aseptic manufacturing operations.

就是无菌检验环境必须与生产一致,也就是B+A
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-6 17:08:53 | 显示全部楼层
应该是B+A环境
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-3-6 18:40:51 | 显示全部楼层
无菌室的设计按照《中国药典》的要求去设计和管理是没有法规风险的,专家也认可。理由是实验室是用来无菌检查的,洁净环境的设计是为了保证检验结果准确并非保证产品的无菌性防止药害事件,实际上实验环境洁净度不足只会导致无菌试验假阳性,使合格产品误判为不合格而不能出厂使公司造成浪费,而不会使不合格产品误判为合格产品出厂导致药害事件发生。所以实验环境A\C不增加产品质量风险。当然达到A\B会更好。

点评

我个人比较赞成B+A,不然检测不合没说服力  发表于 2013-3-6 20:43
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-6 19:28:01 | 显示全部楼层
6楼指出了依据,赞同
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-3-6 19:30:45 | 显示全部楼层
药典马上就要出增补本了,征求意见稿已将级别定为B+A。
所以,设计成B+A是明智的选择,不要再纠结了!

点评

真是这样从长远看还是得按B+A设计  发表于 2013-3-6 20:46
呵呵这个消息还不知道,谢谢指明,不纠结啦  发表于 2013-3-6 20:42
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-3-6 19:30:55 | 显示全部楼层
药典马上就要出增补本了,征求意见稿已将级别定为B+A。
所以,设计成B+A是明智的选择,不要再纠结了!

点评

增补本出来两部了,也没有变为B+A吧?  详情 回复 发表于 2013-12-3 21:02
给个药典会关于B+A的链接吧,谢谢  发表于 2013-3-17 14:51
在药典会的网站上有,你瞧瞧就会明白.  发表于 2013-3-7 07:39
可是这个征求意见稿在哪儿呢,怎么没查到呢  发表于 2013-3-6 20:53
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-6 20:16:59 | 显示全部楼层
最好B+A,按新版来
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-6 20:45:04 | 显示全部楼层
Rickzhen 发表于 2013-3-6 17:07
请参见WHO GMP Annex 2
2.4.3 The sterility testing should be carried out within a Grade A unidirect ...

同意,只是我们部分人认为中国药典才是法规,很难说服他们
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-6 23:55:36 | 显示全部楼层
诺亚方舟 发表于 2013-3-6 20:45
同意,只是我们部分人认为中国药典才是法规,很难说服他们

我认为中国GMP的趋势是在向国际标准靠拢,最保险的做法是对于已有国际GMP指南的项目,参照指南进行。如果为了降低运行成本,折衷的办法是按照B+A进行设计和安装,而实际运行时将空调系统按照C级运行。

当法规明确后,则可以很方便地将背景环境升级为B级。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-7 08:59:19 | 显示全部楼层
Rickzhen 发表于 2013-3-6 23:55
我认为中国GMP的趋势是在向国际标准靠拢,最保险的做法是对于已有国际GMP指南的项目,参照指南进行。如果 ...

这是个好的办法,改造会更麻烦~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-10 23:27:22 | 显示全部楼层
赞同B十A老板不会同意 ,花钱啰
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-11 10:04:22 | 显示全部楼层
yijinjun123 发表于 2013-3-10 23:27
赞同B十A老板不会同意 ,花钱啰

其实我是老板我一定同意B+A,你想一批产品不合,你是算不合格还是算合格呢,这种几率一年有两次就够头痛的
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2013-3-17 14:50:54 | 显示全部楼层
lovelab 发表于 2013-3-6 19:30
药典马上就要出增补本了,征求意见稿已将级别定为B+A。
所以,设计成B+A是明智的选择,不要再纠结了!

给个药典会关于B+A的链接吧,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-17 15:06:08 | 显示全部楼层
同意 B+A观点  对企业自身无论从哪个角度谈都是有利的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-3 09:16:38 | 显示全部楼层
结果B+A了吧?{:soso_e100:}
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 10:31

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表