[石头968] 石头老师:洁净级别的确认是放在厂房确认里呢,还是放在HVAC确认里?

[复制链接]
药徒
发表于 2013-5-10 09:05:33 | 显示全部楼层
intellpro 发表于 2013-5-10 08:56
做3次目的何在,请指教。。。

3次确认,已证明测量数据的准确性及系统的稳定性
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-10 09:23:41 | 显示全部楼层
zhaoweidavis 发表于 2013-5-10 09:05
3次确认,已证明测量数据的准确性及系统的稳定性

法规依据是什么?请有资质的单位检测也只检测一次就可确认级别。。3次证明数据的准确性,这个数据本来就不是非常准确。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-10 09:40:07 | 显示全部楼层
1.法规依据是什么?
数据统计学理论,参考FDA 3批工艺验证的方法;目前比较流行风险评估的方法,如低风险区域(D级),可以只采取1次的方法。
2.请有资质的单位检测也只检测一次就可确认级别。。
检测成本?或业主预先测试否?
3.3次证明数据的准确性,这个数据本来就不是非常准确。
3次可以进行统计分析,一次结果的取样误差,人为主观性等;
个人见解,仅供参考
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-10 14:49:17 | 显示全部楼层
学习了            
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-10 15:16:07 | 显示全部楼层
洁净级别的确认在HVAC系统中做
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-10 21:03:22 | 显示全部楼层
学习                  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-11 06:59:35 | 显示全部楼层
学习学习再学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-9 13:29:22 | 显示全部楼层
学习学习~~谢谢分享
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-7-10 15:35:41 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-24 06:07

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表