制药工程自动化实施过程中,为了使仪表测量准确、信号传输可靠、减少滞后,除了在设计时仪表本身以及控制方式的选择外,仪表配管、配线以及桥架的设计和后期的施工往往对其影响非常大。如果在设计时,信号电缆选型不合理,信号衰减大,信号传输失真,将达不到理想的控制目的,如果电缆桥架选型以及走向不合理,不仅影响整体美观,也会减少桥架所保护的电缆的寿命,甚至严重时电缆信号会受到严重干扰,达不到设计初衷时的控制效果。所以,在这里,我结合设计规范以及自己的一些施工经验,谈谈在制药工程配管配线设计以及桥架设计过程中要注意的事项。
一、仪表配线设计
1、电缆线芯截面积的选择
仪表配线设计的关键是电缆的类型和电缆线芯截面积的选择,在设计电缆线芯截面积可参考下表(HG/T 20512-2000 表6.1.2):

使用场合
铜芯电线截面积(mm2)
铜芯电缆截面积
二芯及三芯
四芯及以上
控制室总供电箱至分供电箱或机柜
≥2.5
≥2.5
控制室分供电箱至现场供电箱
≥1.5
控制室分供电箱至现场仪表(电源线)
≥1.5
现场供电箱至现场仪表(电源线)
1.5
1.5
控制室至现场接线箱(信号线)
1.0~1.5
现场接线箱至现场仪表〔信号线)
1.0~1.5
1.0~1.5
控制室至现场仪表(信号线)
1.0~1.5
0.75~1.5
控制室至现场仪表〔报警联锁线)
1.5
控制室至现场电磁阀
≥1.5
≥1.5
控制室至电机控制中心MCC(联锁线)
1.5
1.5
本质安全电路
0.75~1.5
0.75~1.5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

注:仪表盘(箱、柜)内配线,导线宜采用截面积为1.Om m2或0.75 mm2的塑料多股铜芯软线。
2、电缆类型的选择
(1)一般情况下,电线宜选用铜芯聚氯乙烯绝缘线;电缆宜选用铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电缆。
(2)寒冷地区及高温、低温场所,应考虑电线、电缆允许使用的温度范围。
(3)火灾危险场所,宜选用阻燃型电缆。
(4)爆炸危险场所,当采用本安系统时,宜选用本质安全电路专用控制电缆,所用电缆的分布电容、电感必须符合本安回路的要求。
(5)采用DCS或PLC的检测控制系统,或者制造厂对信号线有特殊要求时,信号回路宜选用屏蔽电缆,屏蔽型式的选择应符合下表规定。
(6)若仪表制造厂对仪表信号传输电缆有特殊要求时,应按照制造厂的要求选用或由制造厂提供。如轴振动、轴位移信号的信号传输电缆应采用分屏蔽加总屏蔽的电缆。(HG/T20512-2000 表6.2.5)用于DCS(PLC)信号屏蔽电缆的屏蔽形式选择表               
                                                  
序号
电缆规格
连接信号
分屏蔽
对绞
总屏蔽
1
2芯
模拟/数字信号
l
l
2
多芯
模拟/数字信号
l
l
3
2芯
热电偶补偿电缆
l
4
多芯
热电偶补偿电缆
l
l
5
3芯
热电阻
l
l
6
多芯
热电阻
l
l

备注:1.黑点表示需要。2.DCS中的数据通讯电缆,要根据制造厂的要求选择
二、仪表配管设计
1、下列情况宜采用保护管敷设:
(1)需要集中显示的检测点较少而且电线、电缆比较分散的场所;
(2)由汇线桥架内引出的电线、电缆;
(3)现场仪表至现场接线箱的电线、电缆。
2、保护管宜采用架空敷设。当架空敷设有困难时,可采用埋地敷设,但保护管直径应加大一级。埋地部分应进行防腐处理。
3、保护管宜采用镀锌电线管或镀锌钢管,也可根据实际情况,采用非金属保护管。
4、保护管内电线或电缆的充填系数,一般不超过0.40,单根电缆穿保护管时,保护管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
5、不同种类及特性的线路,应分别穿管敷设。
6、保护管与检测元件或现场仪表之间,宜用挠性连接管连接,隔爆型现场仪表及接线箱的电缆人口处,应采取相应防爆级别的密封措施。
7、单根保护管的直角弯头超过两个或管线长度超过30m时,应加穿线盒。
三、仪表桥架设计
1、在工艺装置区内宜采用汇线桥架架空敷设的方式,汇线桥架安装在工艺管架上时,应布置在工艺管架环境条件较好的一侧或上方。
2、汇线桥架的材质应根据敷设场所的环境特性来选择:
(1)一 般情况可采用镀锌碳钢汇线桥架。
(2)含有粉尘、水汽及一般腐蚀性的环境,可采用喷塑或热镀锌碳钢汇线桥架。
严重腐蚀的环境,当不存在电磁干扰时,可采用玻璃钢汇线桥架;当存在电磁干扰时,可采用锌镍合金镀层或涂高效防腐涂料的碳钢汇线桥架。也可采用带金属屏蔽网的玻璃钢汇线桥架。
3、同一装置宜采用同一材质的汇线桥架。
4、汇线桥架内的交流电源线路和安全联锁线路应用金属隔板与仪表信号线路隔开敷设。本安信号与非本安信号线路应用隔板隔开,也可采用不同汇线桥架。
5、数条汇线桥架垂直分层安装时,线路宜按下列规定顺序从上至下排列:
(1)仪表信号线路;
(2)安全联锁线路;
(3)仪表用交流和直流供电线路。
6、保护管应在汇线桥架侧面高度1/2以上的区域内,采用管接头与汇线桥架连接。保护管不得在汇线桥架的底部或顶盖上开孔引出。
7、汇线桥架由室外进人室内,由防爆区进人非防爆区或由厂房内进人控制室时,在接口处应采取密封措施。同时,汇线桥架应自室内坡向室外。
8、汇线桥架内电缆充填系数宜为0.30 - 0.50。
9、仪表汇线桥架与电气桥架平行敷设时,其间距不宜小于600mm。


回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-16 14:08:38 | 显示全部楼层
陈欣 发表于 2013-8-20 11:06
请问:如果弱电信号线与电机电缆线(带变频器)在一个桥架,如何避免信号间的干扰?有没有什么好的建议

不建议放在一个桥架。一般强弱电桥架会分开做。放在一起要么用屏蔽电缆单独穿管,要么如果桥架大的话可以隔开。我们这样做的比较少。都是分开走的,干扰还是很严重的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-20 10:31:08 | 显示全部楼层
这个很有用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-20 11:06:04 | 显示全部楼层
请问:如果弱电信号线与电机电缆线(带变频器)在一个桥架,如何避免信号间的干扰?有没有什么好的建议

点评

赞同  发表于 2015-9-30 14:32
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-9 19:50:38 | 显示全部楼层
楼主,太爱你了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-16 14:16:00 | 显示全部楼层
谢谢,复习了一遍
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-17 11:21:07 | 显示全部楼层
谢谢分享。。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-23 08:58:56 | 显示全部楼层
我也想了解了解!!!先顶一个












a.housewh.com
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-1 19:15:00 | 显示全部楼层
|专|                             |网|
|业|丘丘:908+919+018|上|
|快|                             |可|
|速|请拨:18350095961|查|
|代|                             |代|
|办|   王先生           |考|
|正|                            |消|
|规|                            |分|
|驾|                            |转|
|照|                            |户|
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-23 16:31:51 | 显示全部楼层
成都一。 妹子求大神陪玩穿越火线
我的QQ:1982358228 长期隐身在线,菜鸟别加,非诚勿扰。

回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-23 16:39:10 | 显示全部楼层
多謝樓主 學習了阿
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-10 18:00:13 | 显示全部楼层
这个很有用
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-5 09:30:45 | 显示全部楼层
好贴,顶一个,学习学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-31 16:20:30 | 显示全部楼层
谢谢分享,顶一下
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-10 09:07:41 | 显示全部楼层
不错的文章,很有用……
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-14 20:09:40 | 显示全部楼层
介绍的很详细
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-1 17:04:32 | 显示全部楼层
温习下。。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-7 16:26:04 | 显示全部楼层
很不错的资料,谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-14 17:13:56 | 显示全部楼层
不错的资料
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-26 07:13:56 | 显示全部楼层
这个很值得收藏啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。