蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2063|回复: 7
收起左侧

[石头968] 一个简化的无菌储罐排冷凝水示意图

[复制链接]
药师
发表于 2013-9-25 11:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
无菌储罐、无菌原料药结晶罐的排放冷凝水的示意图,简化,删掉了SIP部分。

@W{NQ{B(3TY}BEC{UUNDY.jpg
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-9-25 11:40:37 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-25 11:58:22 | 显示全部楼层
隔膜阀之后加温度传感器是何用意?请教石头老师,谢谢

点评

SIP末端温度大于121度,检测温度曲线啊。  详情 回复 发表于 2013-9-25 16:43
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-25 12:04:57 | 显示全部楼层
求教:下端支管的隔膜阀后的两个阀各用来做什么?
        空气阻断前的支管出口所处的环境是什么?

点评

疏水阀的标准接法,串联一个截止阀、并联一个截止阀,疏水阀有时候会坏的,或者SIP初期通过旁通阀排水。 管道可以引入C级区或者D级区,再用气隔断排水  详情 回复 发表于 2013-9-25 16:46
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-9-25 16:43:47 | 显示全部楼层
suwei1819 发表于 2013-9-25 11:58
隔膜阀之后加温度传感器是何用意?请教石头老师,谢谢

SIP末端温度大于121度,检测温度曲线啊。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-9-25 16:46:02 | 显示全部楼层
丹参 发表于 2013-9-25 12:04
求教:下端支管的隔膜阀后的两个阀各用来做什么?
        空气阻断前的支管出口所处的环境是什么?

疏水阀的标准接法,串联一个截止阀、并联一个截止阀,疏水阀有时候会坏的,或者SIP初期通过旁通阀排水。
管道可以引入C级区或者D级区,再用气隔断排水
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-25 23:10:42 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-9-25 16:43
SIP末端温度大于121度,检测温度曲线啊。

未端蒸汽无法实现循环,能保证达到121吗,我总感觉会有积水的可能

点评

石头老师说的对 只要疏水阀选型没有问题 不会有积水的  发表于 2013-12-15 15:49
疏水阀的作用,就是保证压力、把冷凝水自动排掉。  详情 回复 发表于 2013-9-26 08:55
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-9-26 08:55:28 | 显示全部楼层
丹参 发表于 2013-9-25 23:10
未端蒸汽无法实现循环,能保证达到121吗,我总感觉会有积水的可能

疏水阀的作用,就是保证压力、把冷凝水自动排掉。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-23 18:44

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表