求解答:空调新风过滤网(防虫过滤网)安装(位置在新风管道前,防雨百叶后)后刚开始比较正常  后经过一段时间 特别是下雨过后 新风的过滤网容易堵塞,造成房间压差普遍的偏低,求解决方法?



回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-17 08:56:01 | 显示全部楼层
拆除来清洗,或者更换,新风滤网用的是G4的材质无纺滤布,可以清洗的。

点评

拆除很麻烦 而且 时间不定 貌似 咱俩说的不是一个东西  详情 回复 发表于 2013-10-17 09:01
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-10-17 09:01:44 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-10-17 08:56
拆除来清洗,或者更换,新风滤网用的是G4的材质无纺滤布,可以清洗的。

拆除很麻烦   而且 时间不定       貌似  咱俩说的不是一个东西
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-17 09:05:35 | 显示全部楼层
我看过人家做的新风过滤器,做在新风段中间!

点评

中间 就能避免堵塞么  详情 回复 发表于 2013-10-17 09:25
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-17 09:13:29 | 显示全部楼层
更换或清洗新风口的过滤网本来就是一件很麻烦的事情,因为新风包含外界各种颗粒,很容易就造成过滤网阻塞,改变新风量的供给,从解决问题的角度思考,一方面要设计一种可拆卸的过滤网,不过要注意安全问题,因为从新风口拆卸过滤网毕竟不是一件很方便的事情,所以考虑设计一个钢架方便人员爬上去,通过定期拆卸清洗就能保证室内压力不会有太大的波动。另一方面下雨后由于湿度大,肯定会污染弄脏新风口的过滤网,此时肯定要更换过滤网。解决这个问题,主要是设计何种能方便拆卸的过滤网,以及何时更换过滤网。

点评

有何高见么  详情 回复 发表于 2013-10-17 09:24
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-10-17 09:24:57 | 显示全部楼层
blackmore512321 发表于 2013-10-17 09:13
更换或清洗新风口的过滤网本来就是一件很麻烦的事情,因为新风包含外界各种颗粒,很容易就造成过滤网阻塞, ...

有何高见么
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-10-17 09:25:16 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-10-17 09:05
我看过人家做的新风过滤器,做在新风段中间!

中间 就能避免堵塞么

点评

主要因为下雨过滤网上面飞尘容易结块,影响到新风量,对吗  详情 回复 发表于 2013-10-17 10:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-17 09:31:14 | 显示全部楼层
在进空调房间的进风口增加一道过滤网。

点评

楼主是要解决新风口滤网堵塞问题,如进风口增加一道过滤网,原堵塞问题未解决会使进风量更少,洁净区风量和压差更难以保证。可设计成能拆卸新风口滤网和防雨百叶,便于清洗或更换。  发表于 2013-10-17 10:07
就是这个网 容易堵 求解决方法  详情 回复 发表于 2013-10-17 09:39
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-10-17 09:39:54 | 显示全部楼层
北方的狼 发表于 2013-10-17 09:31
在进空调房间的进风口增加一道过滤网。

就是这个网  容易堵   求解决方法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-17 09:42:42 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-10-17 09:39
就是这个网  容易堵   求解决方法

前面再加一个细些的不锈钢筛网呢?

点评

貌似 解决不了呢  详情 回复 发表于 2013-10-17 12:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-17 10:28:06 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-10-17 09:25
中间 就能避免堵塞么

主要因为下雨过滤网上面飞尘容易结块,影响到新风量,对吗

点评

嗯 下雨 就容易引起  详情 回复 发表于 2013-10-17 12:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-17 11:54:40 | 显示全部楼层
为了减少新风口滤网堵塞问题,现在很多厂家采取以下方法:
1、室内采风,蚊虫有纱窗阻隔,减少了室外污染对滤网的压力,擦洗纱窗比更换滤网要方便;
2、在新风口管道前端,安装板框插入式过滤网(打胶密封),当新风量不足时,将插入式板框过滤网取下来清洗或更换,也比较方便。
总之要持续改进,方便、合理、实用就行。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-10-17 12:41:05 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-10-17 10:28
主要因为下雨过滤网上面飞尘容易结块,影响到新风量,对吗

嗯    下雨  就容易引起

点评

定送风静压!就行了  发表于 2013-10-17 13:26
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-10-17 12:41:53 | 显示全部楼层
北方的狼 发表于 2013-10-17 09:42
前面再加一个细些的不锈钢筛网呢?

貌似 解决不了呢
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-17 12:43:13 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-10-17 09:01
拆除很麻烦   而且 时间不定       貌似  咱俩说的不是一个东西

新风的滤网啊,应该就是定时清洗的啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-10-17 15:50:05 | 显示全部楼层
@英雄崛起     我们是定风量运运行的   

点评

一个星期更换一次,肯定是没有问题了  发表于 2013-10-17 17:09
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-17 16:54:04 | 显示全部楼层
容易堵应该是采风口的位置不好,空气质量差、尘埃粒子多。可考虑换个位置采风或者采用室内采风的方式。

点评

这是要大动干戈啊  详情 回复 发表于 2013-10-18 08:43
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-10-18 08:43:39 | 显示全部楼层
游灬骑灬兵 发表于 2013-10-17 16:54
容易堵应该是采风口的位置不好,空气质量差、尘埃粒子多。可考虑换个位置采风或者采用室内采风的方式。



这是要大动干戈啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-18 09:16:16 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-10-18 08:43
这是要大动干戈啊

呵呵,我们做过了

点评

我们做不了啊 上面 已经没有地方可动了  详情 回复 发表于 2013-10-18 09:41
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-10-18 09:41:28 | 显示全部楼层
游灬骑灬兵 发表于 2013-10-18 09:16
呵呵,我们做过了

我们做不了啊  上面  已经没有地方可动了  
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-29 20:08

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表