蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 10252|回复: 89
收起左侧

[石头968] 【开门红包】综合固体制剂车间总平(原创设计)

  [复制链接]
药师
发表于 2014-2-7 23:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 石头968 于 2014-2-8 12:00 编辑

去年发过一个帖子:
固体制剂模块化设计5个附件CAD图纸
https://www.ouryao.com/forum.php? ... 1&fromuid=19880
曾经说过要对“图纸5”进行改进,一直没有兑现承诺。
本贴附件是为某公司做的车间总平设计,涵盖了综合固体制剂的“干法湿法摇摆制粒、沸腾烘箱喷雾干燥、挤出滚圆制粒多功能包衣、总混、压片高效包衣、胶囊剂、颗粒小袋、瓶装泡罩软双铝……”
单独拿出来综合固体制剂车间布局,删减了“水空调真空空压燃气配电冷水……等公用系统、仓库(其中含粉碎处理、称量分零等洁净区)、集中洗衣区(一般区、BCD区洗衣功能)、门厅总更、行政办公、QC实验室、别的剂型车间总平……”
分区设计、分别设置局部空调系统、尽可能保证灵活的组态运行方式、保证前、后工序、各剂型可以同时生产。
问题肯定存在,希望大家提出具体、详细的疑问之处,大家一起讨论、完善。
本附件为pdf格式,加密、不可修改、不可复制版本,只能看!希望大家理解。
附件下载收费20金钱,中级以上可以下载,希望大家多发帖,多挣钱,2014发大财……网络、现实都一样{:soso_e113:}
不喜欢的不要下载。
综合固体制剂总平.pdf (238.95 KB, 下载次数: 137, 售价: 20 金币)
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-2-7 23:50:51 | 显示全部楼层
收红包了

点评

我发了那么多红包,这个帖子是我收红包  详情 回复 发表于 2014-2-8 09:48
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-2-8 06:42:57 | 显示全部楼层
好下载看看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-8 06:55:25 | 显示全部楼层
不便宜啊。。。。。。。。

点评

原创,不贵  发表于 2014-2-13 22:02
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-8 08:05:09 | 显示全部楼层
好下载看看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-8 08:19:33 | 显示全部楼层
收红包罗维。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-8 08:27:33 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-8 08:27:53 | 显示全部楼层
开门收红包喽,红包在哪里

点评

我自己收红包,好多帖子我都在发,哈哈  详情 回复 发表于 2014-2-8 09:49
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-8 08:33:58 | 显示全部楼层

好,下载看看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-8 08:36:26 | 显示全部楼层
不要,我都给别人设计图纸,赚点外块。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-2-8 08:36:45 | 显示全部楼层
第一天上班,红包收到
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-2-8 08:37:41 | 显示全部楼层
PDF版不要紧,真的需要的话我一小时复原成CAD图。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-8 08:37:55 | 显示全部楼层
原来是楼主要收红包了

点评

理解正确  详情 回复 发表于 2014-2-8 09:51
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-8 08:40:02 | 显示全部楼层
品种是不是很少呀,称完料不需配料就直接制粒吗?

点评

仓库称量分零,按照批量领取,车间湿法制粒机中直接投料。  详情 回复 发表于 2014-2-8 09:50
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-8 08:40:28 | 显示全部楼层
购买看看。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-8 08:40:36 | 显示全部楼层
学习当中。、
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-8 08:48:35 | 显示全部楼层
有点贵啊,不过石头的帖子应该值这个价
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-8 09:08:10 | 显示全部楼层
整体来说石头老师是花了很多心思,也适合于多产品同时生产的情况。提点个人看法,供讨论;

1)分区有些不清晰。比如称量放在制粒区域,但是包衣用的包衣液也要从这边走,这样分区就没意义了。
2)缓冲还是太多,发尘区域都做了两重缓冲设计,个人觉得有点过,比如制粒干燥区的大缓冲,比如器具暂存的缓冲,还有1#中转站靠压片的那个缓冲,我觉得没必要。
3)物流设计,外包有点小,比较散,建议放在一块,取消隔墙,用柔性半隔断隔开,我觉得也符合精益生产的原则;所有的物流,比如那个软双铝,和内包材尽量靠近西边物流走廊。
4)缺IPC房间。可能是在更衣那一块那个没名字的房间吧。
粗看了一遍,暂时想到这么多,仅供参考。

点评

原辅料进,是在制粒区的,包括原辅料暂存、称量(仓库已经称量分零)。 包衣液也属于原辅料,只是通过制粒区传递,传递通过缓冲的话,对于分区影响不大吧? 对于防止交叉污染的缓冲设计,是多充保护,可能多了一些  详情 回复 发表于 2014-2-8 09:58

评分

参与人数 1金币 +20 收起 理由
石头968 + 20 2014万事如意

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-8 09:11:15 | 显示全部楼层
为了不要环形走廊,煞费苦心啊。
其实,这样布局对走廊的利用并不充分,也就是面积利用率下降。
布局不是那么容易做的,不是这里大了,就是哪里小了。
PS:
1. 图中的缓冲不是气锁?缓冲对邻近房间的压差是怎么样的?从图中,感觉是梯度压差呢?
2. 包衣的腔体应该是无法密闭的吧?
3. 外围走廊的宽度有点别扭,没有防爆区吗?
4. 更衣是不是太复杂了点?进D级区,需要4间?
5. 参观的考虑是不是少了点?
……
总之,还是交给设计院吧,然后在设计院的基础上调整,会比较合理点。

点评

面积利用率确实不高,甲方的意思是,高大上,走廊要宽,空间要大,不怕浪费。借鉴了一些保健品厂的大空间设计理念,走廊2100-2200mm。 缓冲还是气闸,正压还是负压还是梯度,图上是看不出来的,需要在压差平面中表示  详情 回复 发表于 2014-2-8 10:13

评分

参与人数 1金币 +20 收起 理由
石头968 + 20 谢谢!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-8 09:13:36 | 显示全部楼层
收下了,谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-23 17:18

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表