我司空调机组:新风段-初中效段(G4、F7)-预热-预冷-回风段-再热-再冷-加湿-风机段-亚高效(F9)-送风段。
问题:春节前停机,节后再开机后发现亚高效的压差较停机前有明显的降低,为什么?
QQ截图20140226100554.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-26 10:53:12 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-26 10:58:10 | 显示全部楼层
有更换过初中效么? 风机频率有变化么?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-26 11:15:03 | 显示全部楼层
风机频率无变化,多台空调都有这个现象,与初中效更换没关系
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-26 11:17:14 | 显示全部楼层
是不是有点漏风,运行下再观察。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-2-26 11:17:55 | 显示全部楼层
考虑下是不是与湿度有关或者压高效是否变形等,仅供参考
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-26 11:21:30 | 显示全部楼层
湿度的设定值未变,与停机前一样
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-2-26 13:26:49 | 显示全部楼层
亚高效的压差,和风机的送风压力、各级的过滤器阻力有关系,压力是逐级降低的。
一般的额定压差,指的是额定送风压力、额定送风量、额定阻力下的压差。
如果更换了初中效,或者调整了送风量,亚高效的前后压差都会有所变化。
风机频率一定的情况下,风机前后的各级过滤器阻力变化,都会影响到亚高效前后的压力变化的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-26 14:22:57 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-2-26 13:26
亚高效的压差,和风机的送风压力、各级的过滤器阻力有关系,压力是逐级降低的。
一般的额定压差,指的是额 ...

谢谢!初中效没有更换,回风阀没有调整,监测的总送风量基本上没有变化。每一台空调都有这种情况,我想能否在F9本身找一下原因,您看有没有这种可能:F9在用了一段时间后,长时间处在干燥的环境里,它的过滤性能发生了变化,如过滤孔径增大的可能。

点评

肯定是运行条件有微小变化。 比如长期连续运行,压差肯定是缓慢升高的,停机,过滤器截留物会有所松动吧,这个真的还不好判断。 看你的曲线,为什么停机前的很短一段时间,曲线有一个突然的抬头?  详情 回复 发表于 2014-2-26 15:19
一般过滤材质为玻璃纤维,其具有很好的化学稳定性,储存过程低湿度对其有好处,高湿度不好。是否在这段期间储存中受潮?(冬天不应该)。或者开启前后气流温度降低减少了气流粘度,但是变化没这么 大。  详情 回复 发表于 2014-2-26 15:04
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-2-26 15:04:15 | 显示全部楼层
林峰 发表于 2014-2-26 14:22
谢谢!初中效没有更换,回风阀没有调整,监测的总送风量基本上没有变化。每一台空调都有这种情况,我想能否 ...

一般过滤材质为玻璃纤维,其具有很好的化学稳定性,储存过程低湿度对其有好处,高湿度不好。是否在这段期间储存中受潮?(冬天不应该)。或者开启前后气流温度降低减少了气流粘度,但是变化没这么 大。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-2-26 15:19:05 | 显示全部楼层
林峰 发表于 2014-2-26 14:22
谢谢!初中效没有更换,回风阀没有调整,监测的总送风量基本上没有变化。每一台空调都有这种情况,我想能否 ...

肯定是运行条件有微小变化。
比如长期连续运行,压差肯定是缓慢升高的,停机,过滤器截留物会有所松动吧,这个真的还不好判断。
看你的曲线,为什么停机前的很短一段时间,曲线有一个突然的抬头?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-26 19:08:47 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-2-26 15:19
肯定是运行条件有微小变化。
比如长期连续运行,压差肯定是缓慢升高的,停机,过滤器截留物会有所松动吧 ...

明天上班后再具体查看其他的机组情况,然后再请教
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-28 12:54:11 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-3 12:38:26 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-2-26 15:19
肯定是运行条件有微小变化。
比如长期连续运行,压差肯定是缓慢升高的,停机,过滤器截留物会有所松动吧 ...

老师请您再看一下我发的其他空调的曲线

点评

这个不用纠结,就是停机后再开,出现这种现象是正常的,HVAC系统的阻力发生了变化,就像长时间运行过滤器会疲劳、压实、微粒搭桥……,阻力就会大一些吧,停机后,都会有所恢复。  详情 回复 发表于 2014-3-3 15:15
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-3-3 15:15:32 | 显示全部楼层
林峰 发表于 2014-3-3 12:38
老师请您再看一下我发的其他空调的曲线

这个不用纠结,就是停机后再开,出现这种现象是正常的,HVAC系统的阻力发生了变化,就像长时间运行过滤器会疲劳、压实、微粒搭桥……,阻力就会大一些吧,停机后,都会有所恢复。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-4 16:56:17 | 显示全部楼层
谢谢石头老师。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-29 21:00

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表