环境监测的采样点应急基于风险评估
但是B/A区域中的走廊、更衣室、缓冲气闸等的动态环境监测(如:悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、表面微生物)周期/频次应多少为宜(非最终灭菌产品)?
GMP指南——无菌药品》309页也只有对无菌灌封间有描述,并没有走廊、更衣室、缓冲气闸等房间的描述,比较困惑,还有C/A区域的走廊、更衣室、缓冲气闸等功能间的监测频次,还是想指南中提到的一样,只有称量配液的。希望能够得到些意见,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-12 14:28:07 | 显示全部楼层
占个楼,我去查书,我记得有指导值~
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-12 14:38:38 | 显示全部楼层
潘晓明 发表于 2014-3-12 14:28
占个楼,我去查书,我记得有指导值~

那我先等你说。然后再说。

点评

您的结果或者意见怎么样?  发表于 2014-3-12 15:06
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-12 14:39:22 | 显示全部楼层
我看到的指导值也是309页,这些还不行的话,就根据相关A级区的监测结果评估吧~

点评

评估没有问题,如果走廊、更衣室、缓冲气闸监测结果很好,我评估一个月或者半年再或者不监测动态是否合适?  发表于 2014-3-12 15:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-12 14:40:33 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-3-12 14:38
那我先等你说。然后再说。

我说完了,该你说了我去验收电梯先。

点评

没有实际效果啊!  发表于 2014-3-12 15:06
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-12 15:04:37 | 显示全部楼层
评估没有问题,如果走廊、更衣室、缓冲气闸监测结果很好,我评估一个月或者半年再或者不监测动态是否合适?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-12 15:09:13 | 显示全部楼层
自己顶一下,置顶
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-12 15:36:35 | 显示全部楼层
初期还是监测频繁一些,经过一定周期后可以根据数据及风险评估将频次降下来

点评

多少为宜,我的问题是这个,走廊、更衣室、缓冲气闸如果降到不监测动态是否可以?  发表于 2014-3-12 15:53
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-12 15:54:36 | 显示全部楼层
多少为宜,我的问题是这个,走廊、更衣室、缓冲气闸如果降到不监测动态是否可以?

点评

得寸进尺吧,不检测可不行,建议一月吧  详情 回复 发表于 2014-3-12 16:36
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-12 16:04:10 | 显示全部楼层
必须监控动态的~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-12 16:21:01 | 显示全部楼层
不是在线的吗、?

点评

更衣室等,有必要装在线吗?  发表于 2014-3-12 19:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-12 16:36:27 | 显示全部楼层
mutoulv 发表于 2014-3-12 15:54
多少为宜,我的问题是这个,走廊、更衣室、缓冲气闸如果降到不监测动态是否可以?

得寸进尺吧,不检测可不行,建议一月吧

点评

如何评估呢?我监测的结果都非常好,全年的也很好,不监测动态有何不可?  发表于 2014-3-12 19:07
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-12 16:44:23 | 显示全部楼层
最省心的:和核心区一样。
不然就统计一大堆资料,证明一个环境能保持符合要求的期限,然后选个节点去监测。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-12 17:01:25 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2014-3-12 16:36
得寸进尺吧,不检测可不行,建议一月吧

弱弱的问一下,主要的操作间并不在这些地方,测动态该如何测?该测多长时间?要是没什么人员走动,那跟测静态没什么区别吧?是否可用静态代替?

点评

评估一下呢  详情 回复 发表于 2014-3-12 17:45
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-12 17:45:31 | 显示全部楼层
清露紫苏 发表于 2014-3-12 17:01
弱弱的问一下,主要的操作间并不在这些地方,测动态该如何测?该测多长时间?要是没什么人员走动,那跟测 ...

评估一下呢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-12 19:06:54 | 显示全部楼层
如何评估呢?我监测的结果都非常好,全年的也很好,不监测动态有何不可?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-12 19:16:16 | 显示全部楼层
mutoulv 发表于 2014-3-12 15:09
自己顶一下,置顶

评估可以得出关键控制点,并降低监测频次。后面就按照关键点做就好了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-12 22:58:05 | 显示全部楼层
关键房间的就不用数了,请大家分析下更衣室吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-13 08:07:01 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-13 10:43:32 | 显示全部楼层
mutoulv 发表于 2014-3-12 22:58
关键房间的就不用数了,请大家分析下更衣室吧

那意思是说在更衣的整个过程摆皿监测吗?另外更衣是监测一更、二更还是只监测二更呢?监测多久?结果是否要换算成4个小时的结果?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-31 09:38

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表