纯蒸汽使用点居然没有安装疏水阀?
哪个设计院设计的?哪个施工队施工的?
居然说“排冷凝水的阀门开小一点就可以了,手动控制排冷凝水”。
那这些阀门到底开多大啊?SIP怎么控制啊?温度怎么控制啊?
我知道灭菌柜有末端使用气动隔膜阀间歇性排水的,比疏水阀当然可靠一些。
我们可是每个纯蒸汽使用点前装一个疏水阀、使用设备SIP末端装一个疏水阀,每个疏水阀还都有旁通阀。
而且洁净疏水阀,一个小圆型的薄片片据说上万,少说6000-8000元,旁通阀还得是隔膜阀。
纯蒸汽还得是24小时不间断地开着。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-4-17 07:52:51 | 显示全部楼层
偷工减料的比比皆是,不然怎么宝马遍地跑?

点评

也不见得是偷工减料,也许是老习惯,旧的疏水阀真的不好用  详情 回复 发表于 2014-4-17 09:39
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-4-17 08:20:14 | 显示全部楼层
思想决定行动。说也没用。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-17 08:28:13 | 显示全部楼层
各种奇葩都有,设计施工固然有问题,关键是使用的厂家怎么验收通过的?

点评

老旧的疏水阀经常堵,可能他们都怕了。 但是纯蒸汽,很干净  详情 回复 发表于 2014-4-17 09:40
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-4-17 08:41:04 | 显示全部楼层
中国制造
山寨版
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 08:43:52 | 显示全部楼层
我们只在末端装一个疏水阀,实用点有一个旁通排水阀,只在开蒸汽前打开防水,不知道这样有什么问题吗?

点评

安装疏水阀了 就不用手动开旁通去了 要是再开旁通 说明疏水阀不对  发表于 2014-9-9 23:06
比石头说的情况好一些!  详情 回复 发表于 2014-4-17 08:46
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 08:45:34 | 显示全部楼层
厂家自己要是不重视,怎么设计也是不行的!

点评

这话对着呢  发表于 2014-9-9 23:07
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 08:46:51 | 显示全部楼层
qdxuanyu 发表于 2014-4-17 08:43
我们只在末端装一个疏水阀,实用点有一个旁通排水阀,只在开蒸汽前打开防水,不知道这样有什么问题吗?

比石头说的情况好一些!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 08:56:25 | 显示全部楼层
咱家按的疏水阀 不太好用   

点评

一个上万的洁净疏水阀,应该还可以  详情 回复 发表于 2014-4-17 09:40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 09:13:51 | 显示全部楼层
纯蒸汽有必要24小时不间断的开着吗?这样不是耗能很大,包括工业蒸汽。

点评

工厂和工厂,差别就是很大 24小时开着,风险低一些,停停开开,对设备和管道也有损伤。 虽然成本很高,保温好的话,还行,不过肯定浪费。  详情 回复 发表于 2014-4-17 09:42
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 09:18:48 | 显示全部楼层
疏水阀附近再安装旁通阀,是规范安装。正常情况下,旁通阀关闭。但当凝结水多时,疏水阀无法及时排净,这时启用旁通阀排水。还有,疏水阀出现故障时,旁通阀也可以临时用来排冷凝水。

点评

说对一半  发表于 2014-9-9 23:09

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
石头968 + 2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-17 09:24:13 | 显示全部楼层
非专业人士干了专业人士的活,质量源于设计。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 09:28:45 | 显示全部楼层
缺乏有效的执行和监督,有人又想捞钱,这样的事情就一拍即合了。
试问:全国新建药厂有多少人是专业人士?多数是项目主管层那么一两个人,现场又有谁去监督的呢?

点评

说的太对了  发表于 2014-9-9 23:09
您也不要上纲上线嘛,我觉得仅仅是技术上的理念问题  详情 回复 发表于 2014-4-17 09:59
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-4-17 09:39:21 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2014-4-17 07:52
偷工减料的比比皆是,不然怎么宝马遍地跑?

也不见得是偷工减料,也许是老习惯,旧的疏水阀真的不好用

点评

真心不好用,另外,偷工减料的可能性大点,搞基建的,不知道多喜欢加东西,更喜欢加了东西,再换东西。  详情 回复 发表于 2014-4-17 09:41
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-4-17 09:40:15 | 显示全部楼层
dqh0993 发表于 2014-4-17 08:28
各种奇葩都有,设计施工固然有问题,关键是使用的厂家怎么验收通过的?

老旧的疏水阀经常堵,可能他们都怕了。
但是纯蒸汽,很干净
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-4-17 09:40:55 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2014-4-17 08:56
咱家按的疏水阀 不太好用

一个上万的洁净疏水阀,应该还可以
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-4-17 09:41:59 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-4-17 09:39
也不见得是偷工减料,也许是老习惯,旧的疏水阀真的不好用

真心不好用,另外,偷工减料的可能性大点,搞基建的,不知道多喜欢加东西,更喜欢加了东西,再换东西。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-4-17 09:42:24 | 显示全部楼层
wangcy200808 发表于 2014-4-17 09:13
纯蒸汽有必要24小时不间断的开着吗?这样不是耗能很大,包括工业蒸汽。

工厂和工厂,差别就是很大
24小时开着,风险低一些,停停开开,对设备和管道也有损伤。
虽然成本很高,保温好的话,还行,不过肯定浪费。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-17 09:53:36 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-4-17 09:42
工厂和工厂,差别就是很大
24小时开着,风险低一些,停停开开,对设备和管道也有损伤。
虽然成本很 ...

我们现在正在核查我们的工业蒸汽消耗量,工业蒸汽只要就是制纯蒸汽和注射用水。车间只有一班人马,每天计划量什么时候干完,什么时候下班。其他时间工业蒸汽也在跑量。工业蒸汽是外购燃气公司的。当时签协议是一天12吨,每小时0.5吨,也就是即使你不用而不报停,这0.5吨也得拿钱。但只要用一班都会超一些。一顿蒸汽308块钱,不知道你们一天要消耗多少工业蒸汽?你们果然是土豪公司啊      

点评

有机会可否交流一下 QQ562139924  发表于 2014-9-9 23:11
质量优先。 不过我也觉得可以停,理念需要转变,两个方向太极端,都不是好事儿。  详情 回复 发表于 2014-4-17 10:01
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-4-17 09:59:35 | 显示全部楼层
shacaijun 发表于 2014-4-17 09:28
缺乏有效的执行和监督,有人又想捞钱,这样的事情就一拍即合了。
试问:全国新建药厂有多少人是专业人士? ...

您也不要上纲上线嘛,我觉得仅仅是技术上的理念问题
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-6 02:41

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表