大家的所在的车间洁净区的地漏是什么样的?还有生产过程中是怎么清洁的?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-4-25 21:23:31 | 显示全部楼层
日常清洁就清洁外面,定期清洁里面
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-25 21:26:46 | 显示全部楼层
应该有清洁方法和步骤的吧,能否描述一下地漏是什么样子的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-4-25 21:29:38 | 显示全部楼层
只有D级有,其他区域全部不要。
每班清洁(刷洗)、放消毒液。

点评

c级如果水比较多,像注射液我们也设置了地漏,远离灌装核心区域。要不实在太麻烦了。  详情 回复 发表于 2014-4-26 09:13
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-25 23:53:03 | 显示全部楼层
楼上的这么厉害?怎么清洁环境?还有设备的排水等等?

点评

单独解决  详情 回复 发表于 2014-4-26 10:48
单独解决  详情 回复 发表于 2014-4-26 10:48
设备的排水可以使用排水管直排出洁净区。 清洁环境的水,这个很好处理。 但,我们的清洗间也在C级,也有地漏......... 00的设计院,哎,不说了,  详情 回复 发表于 2014-4-26 08:23
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-26 08:23:03 | 显示全部楼层
我们车间只有控制区才有地漏,但是目前还有管理SOP呢。GMP也没检查。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-26 08:23:59 | 显示全部楼层
jerryyzhs 发表于 2014-4-25 23:53
楼上的这么厉害?怎么清洁环境?还有设备的排水等等?

设备的排水可以使用排水管直排出洁净区。
清洁环境的水,这个很好处理。

但,我们的清洗间也在C级,也有地漏.........
00的设计院,哎,不说了,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-26 08:30:54 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2014-4-26 08:23
设备的排水可以使用排水管直排出洁净区。
清洁环境的水,这个很好处理。

图纸来了之后你们不审?就直接照做吗?嗯,那你们公司工程  质量 生产负责人真够负责人的~~~~~

点评

设计院,您懂得。 我们算是质量意识一般的公司,厂房设计的时候,QA消失了  详情 回复 发表于 2014-4-26 08:33
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-26 08:33:52 | 显示全部楼层
潘晓明 发表于 2014-4-26 08:30
图纸来了之后你们不审?就直接照做吗?嗯,那你们公司工程  质量 生产负责人真够负责人的~~~~~

设计院,您懂得。
我们算是质量意识一般的公司,厂房设计的时候,QA消失了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-26 08:36:33 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2014-4-26 08:33
设计院,您懂得。
我们算是质量意识一般的公司,厂房设计的时候,QA消失了

C级也没说不能有地漏,合理管理就好了~那要是最低是C级环境的话还没地漏了~

点评

各家情况不一样吧 反正我们的情况,地漏在C级,是no zuo no die  详情 回复 发表于 2014-4-26 08:41
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-26 08:41:31 | 显示全部楼层
潘晓明 发表于 2014-4-26 08:36
C级也没说不能有地漏,合理管理就好了~那要是最低是C级环境的话还没地漏了~

各家情况不一样吧
反正我们的情况,地漏在C级,是no zuo no die
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-26 09:00:11 | 显示全部楼层
C、D级地漏做好日常外部清洁,内部清洁可以几天一次,定期更换消毒液。

点评

只要排水,地漏里面的消毒液就没了。 不是每天排水,要地漏真没什么用  详情 回复 发表于 2014-4-26 10:46
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-4-26 09:13:50 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-4-25 21:29
只有D级有,其他区域全部不要。
每班清洁(刷洗)、放消毒液。

c级如果水比较多,像注射液我们也设置了地漏,远离灌装核心区域。要不实在太麻烦了。

点评

管道密闭排水啊,地漏排水太局限性了,地面也不允许积水。  详情 回复 发表于 2014-4-26 10:45
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-4-26 10:45:19 | 显示全部楼层
575231000 发表于 2014-4-26 09:13
c级如果水比较多,像注射液我们也设置了地漏,远离灌装核心区域。要不实在太麻烦了。

管道密闭排水啊,地漏排水太局限性了,地面也不允许积水。

点评

清场时候用的,四台联动线呢  详情 回复 发表于 2014-4-26 11:05
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-4-26 10:46:18 | 显示全部楼层
wangcy200808 发表于 2014-4-26 09:00
C、D级地漏做好日常外部清洁,内部清洁可以几天一次,定期更换消毒液。

只要排水,地漏里面的消毒液就没了。
不是每天排水,要地漏真没什么用
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-4-26 10:48:03 | 显示全部楼层
jerryyzhs 发表于 2014-4-25 23:53
楼上的这么厉害?怎么清洁环境?还有设备的排水等等?

单独解决
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-4-26 10:48:04 | 显示全部楼层
jerryyzhs 发表于 2014-4-25 23:53
楼上的这么厉害?怎么清洁环境?还有设备的排水等等?

单独解决
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-4-26 11:05:10 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-4-26 10:45
管道密闭排水啊,地漏排水太局限性了,地面也不允许积水。

清场时候用的,四台联动线呢

点评

水冲啊  详情 回复 发表于 2014-4-26 11:20
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-4-26 11:20:56 | 显示全部楼层
575231000 发表于 2014-4-26 11:05
清场时候用的,四台联动线呢

水冲啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-26 11:24:05 | 显示全部楼层
我们车间洗衣间设置了地漏,没有用过,洗衣机排水管直接就接下水管道,实在无语
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-30 03:41

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表