蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 小草
收起左侧

[石头968] B级区加湿蒸汽问题讨论

[复制链接]
药徒
发表于 2014-5-19 16:30:55 | 显示全部楼层
我们空调加湿,还是用的工业蒸汽               
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-19 16:36:07 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-5-18 11:46
是要转变观念,空气也只是环境中的大气经过新风过滤、初效、中效、高效过滤进入洁净区的,而且现在的空 ...

石头说的好,如果厂区附近有化工厂或车间,那新风质量也不见得会很好,说不定里面含有的成分还不如工业蒸汽里面的好。我们水系统纯化水有两个储罐,后来管道断开一个,但是信号线也处理了一下,就是闲置的储罐里面有水,没放掉。就这认证的时候,他们就给提了出来,说是里面有死水,长菌污染制水间环境,从而有可能污染制药用水。没办法,针对这一条,我们进行整改了。把这个储罐和系统控制器连接的信号线断开,储罐里面的水放掉,然后内部吹干,密封放置。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-19 16:41:03 | 显示全部楼层
使用工业蒸汽加湿应该是可以的,毕竟是通过空调系统进入的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-19 16:41:18 | 显示全部楼层
回帖仔细看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-19 17:05:15 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-5-18 11:34
现在实际施工加湿在那段?中高效之间?

工业蒸汽加湿器的末端,也可以加个过滤器!高效就不堵了!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-19 18:00:02 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-5-19 20:59:57 | 显示全部楼层
wangcy200808 发表于 2014-5-19 16:36
石头说的好,如果厂区附近有化工厂或车间,那新风质量也不见得会很好,说不定里面含有的成分还不如工业蒸 ...

闲置储罐,是要处理好啊
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-5-19 21:01:36 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-5-19 18:00
会凝水的

凝水和工业蒸汽还是纯蒸汽无关。
湿度只要不是过高,不超过露点,就不会凝水。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-20 06:11:14 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-5-19 21:01
凝水和工业蒸汽还是纯蒸汽无关。
湿度只要不是过高,不超过露点,就不会凝水。

你对了,我错了。但是,我不知道这四个字怎么出现在这里的。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-5-20 08:42:32 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-5-20 06:11
你对了,我错了。但是,我不知道这四个字怎么出现在这里的。

火星幽灵
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-20 08:56:14 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-5-19 20:59
闲置储罐,是要处理好啊

关键是基本上都断开了与制水系统的连接,就在那放着,检查员还是讲死水长菌后会污染制水间环境,从而可能污染制水水质。长的那点菌,和人为带的菌以及制水间湿热那个环境长的菌比起来,应该还是很小的吧。信号没有完全断开是一个原因,我们承认可能会有影响。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-20 09:00:43 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-5-20 08:42
火星幽灵

估计是串行了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-5-20 09:01:26 | 显示全部楼层
wangcy200808 发表于 2014-5-20 08:56
关键是基本上都断开了与制水系统的连接,就在那放着,检查员还是讲死水长菌后会污染制水间环境,从而可能 ...

其实不会有什么大的影响,风险完全可以被接受,只是检查官无限的放大了风险。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-20 09:06:15 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-5-20 09:01
其实不会有什么大的影响,风险完全可以被接受,只是检查官无限的放大了风险。

检查员永远都是对的。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-5-20 09:08:25 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-5-20 09:06
检查员永远都是对的。

对与错永远都是相对的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-20 09:09:02 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-5-20 09:08
对与错永远都是相对的

希望很多人都知道这个事情
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-20 09:14:38 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-5-20 09:01
其实不会有什么大的影响,风险完全可以被接受,只是检查官无限的放大了风险。

检查员既然提出了,就业只能执行了。和他争论,对我们没什么好处。况且整改也简单
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-5-20 09:22:35 | 显示全部楼层
wangcy200808 发表于 2014-5-20 09:14
检查员既然提出了,就业只能执行了。和他争论,对我们没什么好处。况且整改也简单

就是
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-5-20 11:04:38 | 显示全部楼层
坦率的说,这些专家都是拍脑袋想问题的,去年论坛里就有人讨论过这个问题,我也算过,使用工业蒸汽可能带入的污染的值,微乎其微。风险评估是需要的,但是百万分之一的发生几率和百分之一的发生几率,是两个不同的概念,你不能用要求两者用同等的要求。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-5-20 11:44:26 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-28 19:56

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表