请问高效过滤器检漏,探头在高效过滤器底下多长距离。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-30 17:30:28 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-30 19:15:21 | 显示全部楼层
看用什么方法
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-30 20:10:41 | 显示全部楼层
气溶胶(PAO)方法检漏,在下方2.54cm(1英寸),ISO14644-3
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-4 10:10:06 | 显示全部楼层
xcl308 发表于 2014-6-30 17:30
3-5cm

这个尺寸是用尘埃粒子机检漏还是气溶胶检漏?

点评

PAO啊,尘埃粒子检测没什么意义  详情 回复 发表于 2014-7-4 20:45
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-4 20:45:45 | 显示全部楼层
lizhuorong623 发表于 2014-7-4 10:10
这个尺寸是用尘埃粒子机检漏还是气溶胶检漏?

PAO啊,尘埃粒子检测没什么意义
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-6 00:42:30 | 显示全部楼层
能做到距离2-3cm已经很不错了,2.54cm实际测量不可能达到。建议写更有操作性的指标。