蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4938|回复: 47
收起左侧

[专家答疑] 紫外线通常安装在纯化水系统哪里效果比较好

  [复制链接]
药徒
发表于 2014-8-13 10:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 zlwwinner 于 2014-8-13 11:52 编辑

1 目前旧厂房使用老系统  原水--絮凝剂--砂石--去余氯(NAHSO3)--活性炭--阻垢剂--5微米保安--1级RO--阴阳离子树脂--紫外--精密过滤
2 将来的新厂房采用的系统   原水--絮凝剂--砂石--去余氯(NAHSO3)--活性炭--阻垢剂--?--1级RO--2级RO--EDI---。。。
请问这2个系统要是有提升空间的话 可以在哪里提升

回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-13 10:01:38 | 显示全部楼层
一般是纯化水循环管路总出管线上
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-8-13 10:08:05 | 显示全部楼层
水质不错啊,不用软化剂么

点评

这还水质不错。。。拜托  发表于 2014-8-14 10:16
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-13 10:14:50 | 显示全部楼层
575231000 发表于 2014-8-13 10:08
水质不错啊,不用软化剂么

用阻垢剂了  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-13 10:17:07 | 显示全部楼层
紫外线是放在分配系统循环管路里面滴、、提升空间?第二套新系统的产水可以做以后蒸馏水机的进水系统。。条件允许的话就用巴氏或纯蒸汽消毒吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-13 10:18:20 | 显示全部楼层

点评

EDI纯净水是很高的了,你想提升什么?要更高水质要求的吗?新厂配的应该很高啦,要提高也是旧厂的提升,但有没有必要。?  详情 回复 发表于 2014-8-14 09:23
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-13 10:19:46 | 显示全部楼层
科瑞 发表于 2014-8-13 10:17
紫外线是放在分配系统循环管路里面滴、、提升空间?第二套新系统的产水可以做以后蒸馏水机的进水系统。。条 ...

已经确定是纯蒸汽了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-13 10:25:32 | 显示全部楼层
我个人认为紫外没用~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-13 10:26:31 | 显示全部楼层
一般安装是都安装在总出水
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-13 10:28:10 | 显示全部楼层
老系统最后的精密过滤能去掉不?或者,放到1极RO之后,阴阳离子树脂之前。
新系统,紫外一般放在分配循环系统里面。至少是EDI后面。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-13 10:28:16 | 显示全部楼层
紫外真心是没用  现在一般都很少设计这玩意  如果非要放 一般放在纯水储罐出来后总送管路上
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-13 10:47:11 | 显示全部楼层
紫外线照射过时了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-13 10:55:51 | 显示全部楼层
目前对于纯化水制备单元使用阻垢剂有什么规定吗?安装紫外其实用处不大。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-13 10:58:12 | 显示全部楼层
紫外灯安装在分配系统,也就是循环管路上。我们预处理有巴氏消毒,分配系统纯蒸汽消毒,纯化水直接作为蒸馏水机和纯蒸汽发生器的原料水。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-13 11:00:12 | 显示全部楼层
去余氯一般活性炭足够了。。还用NaHSO3吗?用了这个,后面加氢氧化钠会变多吧。另外2级反渗透还加EDI有点狠了吧

点评

这个不是狠不狠,是根据原水COA定的,一级RO并不能保证一定中间水电导合格  发表于 2014-8-14 10:18
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-13 11:23:47 | 显示全部楼层
系统1就不考虑了吧,虽然电阻率很好,但是容易TOC和微生物出现问题.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-13 11:32:51 | 显示全部楼层
总出水口...
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-13 11:53:13 | 显示全部楼层
jjjj101 发表于 2014-8-13 11:23
系统1就不考虑了吧,虽然电阻率很好,但是容易TOC和微生物出现问题.

系统1是目前旧厂房用的 请问简单改造的话 如何弄
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-8-13 13:58:15 | 显示全部楼层
应尽可能减少各种药物的额外添加,否则会增加离子、杂质、污染物。
原水箱、原水泵、(絮凝剂,不是特别脏的水,不要加)、机械过滤器、活性炭过滤器、(化学去除余氯,要配备氧化还原电位仪,余氯不是特别高不需要化学去氯,活性炭过滤可以去除余氯)、软化器(阳离子型)、调节PH(一般加氢氧化钠)、一级反渗透、二级反渗透、EDI(可以不要)、成品水箱。
紫外安装在循环系统的出水口,有助于循环系统抑菌,也可以分解余氯(一般不需要)。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-8-13 14:12:33 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-8-13 13:58
应尽可能减少各种药物的额外添加,否则会增加离子、杂质、污染物。
原水箱、原水泵、(絮凝剂,不是特别脏 ...

那么纯化水最后一步加 过滤器 纯粹是给微生物提供会所吧  如果第一个老系统 紫外和精密互换位置的话,微生物风险是不是会降低

点评

互换也没什么意义。 不要就是了。  详情 回复 发表于 2014-8-13 14:18
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-2 09:24

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表