[工程设计与设备选型] 称量间和D级走廊压差问题

[复制链接]
发表于 2014-9-2 22:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
压差调试中遇到一个匪夷所思的问题,还希望广大蒲友帮看看。
如图所示布局:称量间设计40Pa,D级走廊设计35Pa,网格线部分是称量间内的负压称量罩,约占称量间一半,
问题是:空调系统正常运行时,称量罩停机,称量间比D级走廊大有15Pa,
空调系统正常运行时,称量罩开机时,称量间比D级走廊大60Pa以上(测试表最大量程60pa)
空调系统关机,称量罩开机时,称量间比D级走廊大9Pa。
这是怎么回事?
我应该怎么把压差调回正常范围?
IMG_20140902_223733.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-2 23:17:54 | 显示全部楼层
等人解答       把称量间的送风量调小点?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-9-3 07:41:30 | 显示全部楼层
确定是称量间比D级走廊大?为什么不设计成负压的呢。还没有缓冲,这样检查员也会容易揪住辫子啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 07:41:53 | 显示全部楼层
这是负压称量罩吗?怎么感觉所说的都反了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 07:45:47 | 显示全部楼层
你再上传图片的时候压缩一下,6M多的图片,我想看看,半天也打不开
称量间应该比走廊压差小吧,调小称量罩的风量
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 07:48:04 | 显示全部楼层
走廊时公共走廊吧,那么怎么会比称量室的压力还小,岂不是有很大的风险??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 08:05:33 | 显示全部楼层
压差不会装反了吧,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 08:13:31 | 显示全部楼层
你压差表可能有问题,空调如果停了或者把门打开,压差表应归0。还有压差也分哪里对哪里的压差,你这个可能是走廊对称量间的压差。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-9-3 08:28:55 | 显示全部楼层
压差表弄反了吧?
既然是负压称量室,就不会这么怪异呀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 08:34:16 | 显示全部楼层
关于负压的问题,有没有可能是压差表的接反了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 08:35:15 | 显示全部楼层
压差表的位置标注一下。做一个气流确认。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 09:02:08 | 显示全部楼层
1.压差表装反了
2.“称量罩开机时,称量间比D级走廊大9Pa。”负压称量罩不对
确认方法:
1.开称量罩和关称量罩时都在门缝处放个纸条看看那边飞
2.在称量罩下发烟看看烟雾
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 09:20:25 | 显示全部楼层
称量罩的回风在哪里?
用房间的回风吗
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-3 20:16:45 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2014-9-3 09:20
称量罩的回风在哪里?
用房间的回风吗

取得房间的风,进行自循环,今天再次用大量程压差表测试压差,有130pa,我们手动降低送风量一半后,压差降到20Pa,但是对这现象的原理还是不清楚。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-3 20:30:57 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2014-9-3 09:20
称量罩的回风在哪里?
用房间的回风吗

取得房间的风,进行自循环,今天再次用大量程压差表测试压差,有130pa,我们手动降低送风量一半后,压差降到20Pa,但是对这现象的原理还是不清楚。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-3 20:32:08 | 显示全部楼层
爱家奔奔 发表于 2014-9-3 08:34
关于负压的问题,有没有可能是压差表的接反了

压差表示对的,今天再次用大量程压差表测试压差,有130pa,我们手动降低送风量一半后,压差降到20Pa,但是对这现象的原理还是不清楚。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-3 20:33:17 | 显示全部楼层
潘晓明 发表于 2014-9-3 08:13
你压差表可能有问题,空调如果停了或者把门打开,压差表应归0。还有压差也分哪里对哪里的压差,你这个可能是 ...

压差是称量间对D级走廊的,今天再次用大量程压差表测试压差,有130pa,我们手动降低送风量一半后,压差降到20Pa,但是对这现象的原理还是不清楚。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-9-3 21:20:05 | 显示全部楼层
你这个所谓的负压称量罩是直排的吗?不会只是室内自循环的吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 21:30:40 | 显示全部楼层
s4k7t3r9 发表于 2014-9-3 20:33
压差是称量间对D级走廊的,今天再次用大量程压差表测试压差,有130pa,我们手动降低送风量一半后,压差降 ...

负压隔离器采风口应该在隔离器内部。这样才能形成负压。
我看你的图示好像是采用房间空调的回风口做负压隔离器的采风,如果是这样,就不对了。这样就造成房间的空调系统回风无法回到回风管里,而是被分流进负压隔离器的送风。
这样房间的回风就小了。所以房间的静压就上去了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-3 22:41:00 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2014-9-3 21:30
负压隔离器采风口应该在隔离器内部。这样才能形成负压。
我看你的图示好像是采用房间空调的回风口做负压 ...

负压称量罩的采风在称量罩内侧,形成负压,和回风口不在一块,今天试验啦,空调和称量罩都在开机状态下,房间的回风量有增加(因为房间压力上升啦)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 05:23

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表