蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3214|回复: 18
收起左侧

[日常管理] 灭菌柜上的压差控制器、压力控制器需要计量吗

[复制链接]
发表于 2015-5-20 12:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
站在保证产品质量和计量的角度讲,都是需要去检定合格后才可以投入使用吧。求教
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-20 12:30:18 | 显示全部楼层
一般的传感器和显示器需要校验,控制器应该是执行元件吧,如果是执行元件,是不需要校验的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-5-20 12:46:15 | 显示全部楼层
评估着去校验
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-20 12:58:22 | 显示全部楼层
fanganq 发表于 2015-5-20 12:30
一般的传感器和显示器需要校验,控制器应该是执行元件吧,如果是执行元件,是不需要校验的。

长知识
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-20 13:20:53 | 显示全部楼层
压力容器上的压力/压差传感器/显示器和控制器,需要强制检定。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-20 13:22:36 | 显示全部楼层
要的,这样才不会出现异常
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-20 15:52:42 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-5-20 13:20
压力容器上的压力/压差传感器/显示器和控制器,需要强制检定。

点评

怎么了?涉及安全啊  详情 回复 发表于 2015-5-20 19:06
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-20 19:06:26 | 显示全部楼层
聆惜梦 发表于 2015-5-20 15:52

怎么了?涉及安全啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-20 23:42:32 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-5-20 19:06
怎么了?涉及安全啊

压力控制器不在强检目录内呀。计量法规定强检计量器具为:凡涉及医疗卫生、环境监测、安全防护等并列入国家强制检定计量器具目录里的计量器具,所以压力控制器并不在强检计量器具内,而且从压力容器的检验讲,压力控制器也没有要求。所以压力控制器并不是强检的,不知我的理解是否正确,请石头老师指点

点评

如果压力容器上有其它的机械式压力表,那么传感器和二次仪表辅助控制的,不检似乎也不违法,总之,安全要有保障  详情 回复 发表于 2015-5-21 08:24
压力容器上的压力表,属于安全防护类。 强检目录只有压力表,随着科技的发展,压力传感器+二次仪表“部分”代替了压力表的功能,也应该强检。 如果只检压力传感器,不检显示控制器,似乎也起不到作用。 这个就还真  详情 回复 发表于 2015-5-21 08:23
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-21 08:23:08 | 显示全部楼层
聆惜梦 发表于 2015-5-20 23:42
压力控制器不在强检目录内呀。计量法规定强检计量器具为:凡涉及医疗卫生、环境监测、安全防护等并列入国 ...

压力容器上的压力表,属于安全防护类。
强检目录只有压力表,随着科技的发展,压力传感器+二次仪表“部分”代替了压力表的功能,也应该强检。
如果只检压力传感器,不检显示控制器,似乎也起不到作用。
这个就还真的没有定论,所以,我觉得最好要检。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-21 08:24:25 | 显示全部楼层
聆惜梦 发表于 2015-5-20 23:42
压力控制器不在强检目录内呀。计量法规定强检计量器具为:凡涉及医疗卫生、环境监测、安全防护等并列入国 ...

如果压力容器上有其它的机械式压力表,那么传感器和二次仪表辅助控制的,不检似乎也不违法,总之,安全要有保障
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-21 10:23:36 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-5-21 08:23
压力容器上的压力表,属于安全防护类。
强检目录只有压力表,随着科技的发展,压力传感器+二次仪表“部分 ...

刚刚咨询了下计量院的专业老师,1、压力控制器确实不在强检目录内,法规上没有硬性要求  2、单纯单位检一个压力控制器也不能看出检测灭菌效果是否合格,要确保整个灭菌效果,据说可以请计量院的的老师到现场对整个灭菌柜进行检定(第一次听说可以这样检)  3、灭菌柜属于特种设备,压力容器的检验项目里对压力控制器也没有要求。所以站在计量的角度,不需要检;但是石头老师认为需要对整个设备检定吗?不知道其他企业是怎么做的

点评

压力容器需要年检。 压力控制器需要配合传感器同时在线校准,当然没有强制检定的要求。 如果压力容器上除了压力传感器和控制器没有别的压力表,压力控制器需要配合传感器进行强检了  详情 回复 发表于 2015-5-21 11:14
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-21 11:14:03 | 显示全部楼层
聆惜梦 发表于 2015-5-21 10:23
刚刚咨询了下计量院的专业老师,1、压力控制器确实不在强检目录内,法规上没有硬性要求  2、单纯单位检一 ...

压力容器需要年检。
压力控制器需要配合传感器同时在线校准,当然没有强制检定的要求。
如果压力容器上除了压力传感器和控制器没有别的压力表,压力控制器需要配合传感器进行强检了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-21 12:21:17 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-5-21 11:14
压力容器需要年检。
压力控制器需要配合传感器同时在线校准,当然没有强制检定的要求。
如果压力容器上 ...

压力容器是每年都检的,而且还有定期全检。
又说到在线校准了,在线校准时怎么做呢,做灭菌效果的验证吗?

点评

传感器、控制器在线校准。 先用标准仪表校准传感器,再用标准传感器校准控制器(控制器应该也会显示压力数值)  详情 回复 发表于 2015-5-21 12:40
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-21 12:40:26 | 显示全部楼层
聆惜梦 发表于 2015-5-21 12:21
压力容器是每年都检的,而且还有定期全检。
又说到在线校准了,在线校准时怎么做呢,做灭菌效果的验证吗 ...

传感器、控制器在线校准。
先用标准仪表校准传感器,再用标准传感器校准控制器(控制器应该也会显示压力数值)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-21 12:49:41 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-5-21 12:40
传感器、控制器在线校准。
先用标准仪表校准传感器,再用标准传感器校准控制器(控制器应该也会显示压力 ...

再请教个问题:灭菌柜上的温度探头送去计量院检定合格后是可以直接投入使用的吧,因为铂电阻温度计是强检的

点评

传感器强检后可以用,温度显示器不准,怎么办? 所以,温度显示器也要校准。 而且在这里的温度仪表并不具有需要强检的性质,除非是医院的灭菌柜。  详情 回复 发表于 2015-5-21 13:52
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-21 13:52:39 | 显示全部楼层
聆惜梦 发表于 2015-5-21 12:49
再请教个问题:灭菌柜上的温度探头送去计量院检定合格后是可以直接投入使用的吧,因为铂电阻温度计是强检 ...

传感器强检后可以用,温度显示器不准,怎么办?
所以,温度显示器也要校准。
而且在这里的温度仪表并不具有需要强检的性质,除非是医院的灭菌柜。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-21 14:35:51 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-5-21 13:52
传感器强检后可以用,温度显示器不准,怎么办?
所以,温度显示器也要校准。
而且在这里的温度仪表并不 ...

一入计量深似海温度显示器校准完了,是不是还要一个在位校准呀。站在计量的角度:检定合格了可以用,但是站在保证灭菌效果的角度是不是还要在位调整?我们现在都已经按照温度探头检定后按照证书上的示值误差进行修正了。没有在位校准的步骤,是不是不合理

点评

对,不合理,温度探头检定合格,温度显示二次仪表不准,也白费 毕竟传感器输出的信号还要经过二次仪表的电气转换与逻辑计算,才会在显示仪或触摸屏上显示数据,数据准不准,和很多因素有关。  详情 回复 发表于 2015-5-21 17:06
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-21 17:06:12 | 显示全部楼层
聆惜梦 发表于 2015-5-21 14:35
一入计量深似海温度显示器校准完了,是不是还要一个在位校准呀。站在计量的角度:检定合格了 ...

对,不合理,温度探头检定合格,温度显示二次仪表不准,也白费
毕竟传感器输出的信号还要经过二次仪表的电气转换与逻辑计算,才会在显示仪或触摸屏上显示数据,数据准不准,和很多因素有关。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-3 12:25

Powered by Discuz! X3.4