蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4715|回复: 9
收起左侧

[确认&验证] 关于洁净厂房内房间最大人数计算问题

[复制链接]
药徒
发表于 2015-6-30 14:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问计算的时候需要考虑哪几部分的内容?只参照洁净厂房设计规范GB 50073-2013进行人数的设计是否有问题?然后人数限制是根据年检报告中的数值计算还是按照设计图上的计算?微生物的是否需要进行控制?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-30 14:47:55 | 显示全部楼层
此标准是食品工业的,医药洁净厂房设计规范为50457-2008
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-30 14:49:10 | 显示全部楼层
http://www.gb99.cn/info/23771.html
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-30 14:50:56 | 显示全部楼层
依据洁净厂房设计规范计算最大值,然后依据工艺需求的人数加一定的余量(不超过最大值),规定房间最大人数。对于微生物控制,非最终灭菌制剂车间关键房间的最大人数可以通过培养基模拟灌装验证,最终灭菌无菌制剂和固体制剂可以在空调PQ时,关键房间按最大人数设计,测试此时的悬浮粒子、浮游菌、沉降菌等
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-30 16:08:43 | 显示全部楼层
洁净厂房的标准里面有硬性要求吧
但是一般药企根据工艺确定需要多少人,再考虑一定的外来人员,然后上浮一点就行,一般不会超过硬性要求(按硬性要求算出来的人数会很多)
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-30 23:42:44 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-1 13:56:15 | 显示全部楼层
学习了谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-2 10:48:05 | 显示全部楼层
yingying727 发表于 2015-6-30 14:50
依据洁净厂房设计规范计算最大值,然后依据工艺需求的人数加一定的余量(不超过最大值),规定房间最大人数 ...

D级洁净区,现在如果按照洁净厂房设计规范计算某房间最大人数为10人,是否还需要从人散发浮游菌量来考虑?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-3 09:54:02 | 显示全部楼层
学习了学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-5 09:24:59 | 显示全部楼层
根据GB/T16292-2010第9.2条规定,进行计算
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033