x
请教各位:公司新项目非无菌原料药,纯化水系统需要供应三层楼使用,计划一楼8个使用点串联,二楼6个和三楼6个共12个使用点串联,然后两套管路并联后分别连接纯化水储罐的总送和总回管道。那么问题如下:1)回水流速监测是否需要分别在两个回水管道安装还是可以在总管道上只安装一个流量计。2)纯化水流向是从二楼到三楼还是三楼到二楼?3)纯化水管道是否要求有倾斜角度,以便不会有死水?管道能否平直?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-6 16:25:07 | 显示全部楼层
1.分别在两个回水管道安装.
2.二楼到三楼还是三楼到二楼,没啥区别,看你二楼和三楼关键性吧。
3有倾斜角度,小于5%,便于排空。意义,实际不是很大,如果成年运行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-7 08:29:11 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2015-7-6 16:25
1.分别在两个回水管道安装.
2.二楼到三楼还是三楼到二楼,没啥区别,看你二楼和三楼关键性吧。
3有倾斜角度 ...

同意楼上观点。2建议先三楼再二楼。如果采用先二楼再三楼,为保证纯化水在三楼的流速,二楼的流速太大,造成管道的冲刷腐蚀加大。纯属个人观点!

点评

2的,从能量守恒来说,不能根据简单定义。 我建议还是根据,二层和三层实际的使用点确认,也可能有,先2层,再3层,再回2层,最后回制水间的情况, 建议管路能够有效地短。 不管怎样,回水流速必须合格。 如果可能  详情 回复 发表于 2015-7-7 08:41
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-7 08:41:43 | 显示全部楼层
huangyunghy 发表于 2015-7-7 08:29
同意楼上观点。2建议先三楼再二楼。如果采用先二楼再三楼,为保证纯化水在三楼的流速,二楼的流速太大,造 ...

2的,从能量守恒来说,不能根据简单定义。 我建议还是根据,二层和三层实际的使用点确认,也可能有,先2层,再3层,再回2层,最后回制水间的情况, 建议管路能够有效地短。
不管怎样,回水流速必须合格。
如果可能当然是冲刷力稍微大点好,有利于湍流,防止生物膜形成。
关于腐蚀不太懂?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-7 09:27:18 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议!参加公司的新项目,能接触各方面知识,还有和大家学习探讨的机会及快乐的过程!谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-7 13:20:48 | 显示全部楼层
用水量大的放后面,用水量小的放前面
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-8 09:23:16 | 显示全部楼层
随风飘逝 发表于 2015-7-7 13:20
用水量大的放后面,用水量小的放前面

因为是并联,如果两分支都有泵的话,用水量大、小应该都不影响,
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-8 10:11:54 | 显示全部楼层
1.流量计需要分别在两个回水管道安装,才能保证两个LOOP 的回水流速大于1m/s
2.第二个问题需要考虑用水点水量,用水点的压力及管道长短,需要综合考虑
3.纯化水管道坡度建议1%
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-9 14:12:40 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2015-7-7 08:41
2的,从能量守恒来说,不能根据简单定义。 我建议还是根据,二层和三层实际的使用点确认,也可能有,先2层 ...

1.系统形成湍流只需要雷诺系数>10000,换算过来是0.914m/s,工程实践上常使用范围是1m/s到3m/s,实际上常常是要求不低于0.9m/s。流速不是越大越好,对管道的冲刷力度很大,对管道的伤害也很大。
2.可以根据系统的使用点确认系统管道走向,但是不建议“先2层,再3层,再回2层,最后回制水间的情况”,这个系统为维持流速,输送泵的负荷较大,而且尽量减少弯头的使用等,可减少长期使用的能耗。

点评

“先2层,再3层,再回2层,最后回制水间的情况”,有些时候弯头数量一直,直管长度减少的。  详情 回复 发表于 2015-7-9 14:24
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-9 14:24:05 | 显示全部楼层
huangyunghy 发表于 2015-7-9 14:12
1.系统形成湍流只需要雷诺系数>10000,换算过来是0.914m/s,工程实践上常使用范围是1m/s到3m/s,实际上常 ...

“先2层,再3层,再回2层,最后回制水间的情况”,有些时候弯头数量一直,直管长度减少的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-9 15:26:14 | 显示全部楼层
huangyunghy 发表于 2015-7-9 14:12
1.系统形成湍流只需要雷诺系数>10000,换算过来是0.914m/s,工程实践上常使用范围是1m/s到3m/s,实际上常 ...

“实际上常常是要求不低于0.9m/s。流速不是越大越好”非常赞同,两套管路回水均要控制流速不低于0.9m/s
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-9 15:27:39 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2015-7-9 14:24
“先2层,再3层,再回2层,最后回制水间的情况”,有些时候弯头数量一直,直管长度减少的。

是的,应该减少弯管的数量
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-9 22:43:15 | 显示全部楼层
一、去路都应该装,这便于以后验证工作;因为是二个系统了。二、二到三楼,还是三楼到二楼不是问题,应该选用纯化水泵扬程是一样的。三、纯化水都一去一回,不停机循环;不是单向流体,不需要考虑施工坡度(不是你说的角度)。管道施工平直是基本要求。希望能帮到你!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-9 22:45:29 | 显示全部楼层
流速不是越大越好,大了就不行了;这点太专业,建议你咨询医药设计院专业工艺管道设计的,我虽然在药厂工作、净化施工16年,就纯化水流速问题的计算还是行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-9 22:46:05 | 显示全部楼层
纯化水哪来的弯管?只有弯头
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-9 22:47:27 | 显示全部楼层
流速计算还是不行!!找错字了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-12 21:58:52 | 显示全部楼层
总回水端须符合要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-13 21:14:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 迎空左冰 于 2015-7-13 21:18 编辑

这个得综合考虑,还有就是为什么不考虑一、二、三共用1个回路?两个的成本以及维护问题你们计算过吗?
对于1)回水流速监测是否需要分别在两个回水管道安装还是可以在总管道上只安装一个流量计。
个人认为:肯定要在两个回水管道上加,不然不知道分支管路流速是否达到1m/s。
2)纯化水流向是从二楼到三楼还是三楼到二楼?个人认为:这个不是关键问题,还得看你的制水间在哪里,还有需要考虑很多其他细节。
3)纯化水管道是否要求有倾斜角度,以便不会有死水?管道能否平直?
个人认为:您指的倾斜度和平直应该是一个问题吧?纯水管道安装是必须有坡度的,一般不低于5‰,不然以后无法排净,死水一般指的是管道里的水是静止的,也就是3D的问题。这些安装是必须要注意的。
有什么其他问题还可以沟通的。我的QQ360783090
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-19 03:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表