蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5019|回复: 15
收起左侧

[制药用水] 纯蒸汽发生器储水罐液位高,为什么会停机【在线等解答】

[复制链接]
药徒
发表于 2015-10-28 08:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
纯蒸汽发生器储水罐液位高限报警,纯蒸汽发生器为什么会停机?
能不能说一下原理?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-28 08:56:06 | 显示全部楼层
纯蒸汽发生器储水罐是什么?纯化水储罐吗???

液位高报警这个是你那里自控系统设置的吧?跟机械方面没啥关系啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-28 09:01:04 | 显示全部楼层

纯蒸汽发生器储水罐?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-28 09:01:06 | 显示全部楼层
我的理解,水高出来影响气出来了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-28 09:07:25 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2015-10-28 08:56
纯蒸汽发生器储水罐是什么?纯化水储罐吗???

液位高报警这个是你那里自控系统设置的吧?跟机械方面没 ...

对,是因为控制液位的浮球进水了,无法控制液位,导致液位高限报警。但我想知道为什么,纯蒸汽发生器它会停机?
还有注意事项中有一条说“严禁在满水(严重超过水位计最高水位)状态下加热工作”?为什么呢?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-28 09:07:49 | 显示全部楼层
马甲 发表于 2015-10-28 09:01
纯蒸汽发生器储水罐?

对,是因为控制液位的浮球进水了,无法控制液位,导致液位高限报警。但我想知道为什么,纯蒸汽发生器它会停机?
还有注意事项中有一条说“严禁在满水(严重超过水位计最高水位)状态下加热工作”?为什么呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-28 09:08:52 | 显示全部楼层

路过看看,学习学习
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-28 09:09:18 | 显示全部楼层
friendly521 发表于 2015-10-28 09:08
路过看看,学习学习

别啊,发表点意见。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-28 09:11:54 | 显示全部楼层
还是没明白,纯蒸汽发生器的储罐你指的是什么?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-28 09:14:48 | 显示全部楼层
哦,我好像明白了,你说的是纯蒸汽发生器的加热器吧?这个是两个问题了。

第一个,纯蒸汽的加热装置肯定不能满水的,因为换热装置后面连的是汽水分离器,如果水满了。直接沸腾了。那不就可能涌进汽水分离器里面了吗?哪还有纯蒸汽了,全都是汽水混合物了。然后就进分配管道了。

第二个,液位报警这个应该是你那里水系统的自控安装了这个报警项目。就是液位高了,纯蒸汽发生器就停止工作了。如果还是想用,那就得进自控系统,把这个报警功能取消。要不然就不行鸟!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-28 09:17:52 | 显示全部楼层
木子寒泪 发表于 2015-10-28 09:09
别啊,发表点意见。

应该是你这套系统设置的问题,一般应该有地位报警,超地位停机,高位报警,超高未停机,不知道具体设备,不能胡乱发表意见
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-28 09:32:38 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2015-10-28 09:14
哦,我好像明白了,你说的是纯蒸汽发生器的加热器吧?这个是两个问题了。

第一个,纯蒸汽的加热装置肯定 ...

谢谢,你的回答解决了我的疑问,非常感谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-28 09:57:26 来自手机 | 显示全部楼层
一般原水罐只和补水管道气动阀连锁,但自控做了超限报警持续多久就停机的控制
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-29 19:00:52 | 显示全部楼层
那你纯蒸汽进水流量大不大啊
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-29 19:01:50 | 显示全部楼层
或者说你的蒸汽压力跟不跟得上纯化水的进水流量
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-24 10:57:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 lanming998 于 2016-3-24 10:58 编辑

     我是北京古大仪表有限公司西南办事处的产品应用工程师,兰贵明。我公司是专生研发生产雷达和超声波液位计。同时,也可以针对用户现场实际制殊定制。针对特殊的工艺和工况,我们会免费制定测量方案和免费提供样表进行测量。欢迎各位同行及相关用户与我们一起交流液位计的应用。我的电话是18696626291 QQ1521005121。    针对这个问,首先要明白,您这边是采用是什么原理的液位计进行测量。所采用的液位计对蒸气有没有影响。比如如果您这边采用的是超声波,这种工况就不适合。因为超声波不适,高温工况。如果是采用雷达式,高频雷达的效果要比低频的差。再结合制药行业的特点,测量的量程都比较的小,开孔直径也比较小,所以推荐采用导波式雷达。而我公司为适合种工况,  导波式雷达仪表里面加强了对蒸气工况的测量处理。所以,测量的效果都是稳定可靠。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 22:34

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表