蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5961|回复: 9
收起左侧

[国内外GMP法规及其指南] 空调系统自净时间

[复制链接]
药徒
发表于 2015-11-27 15:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
空调自净能力,自净时间大家都是怎么做的啊?请教一下。。。顺便放上目前我考虑的计算方法,iso里的自净率方法:

测定方法:自净率评估法,按要求的洁净度级别的粒子浓度衰减曲线的斜率,来确定自净性能。
a)在直角坐标系图上绘出下降的粒子浓度,横坐标表示时间,在纵坐标上的对数刻度表示浓度值;
b)从斜线的斜率值得出洁净度的自净率。
n=-2.3×(1/t1)log10[C1/C0]
n 为洁净度自净率;
t1 第一次和第二次测量的时间间隔;
C0 为初始浓度;
C1 为t1时间后的浓度
自净率和100:1的自净时间的关系公式:n=-2.3×(1/t1)log10[1/100]=-2.3×(1/t0.01)(-2)=4.6×(1/t0.01)。

多测量几次,然后计算出t0.01来;多次测量找出最小值。。。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-27 15:57:22 | 显示全部楼层
尘埃粒子计数器
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-27 16:33:40 | 显示全部楼层
这个测试太复杂了,法规的要求是由动态到静态所需的时间,而动态和静态的切换就是100的自净,那么初始造成污染超出动态的标准到其恢复至符合静态要求的时间不就是自净时间么?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-27 16:53:06 | 显示全部楼层
尘埃粒子计数器自动检测啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-1 12:21:19 | 显示全部楼层
啥东东,这么复杂?
就关机然后再开机,间歇性监测,合格后得出个时间,然后再规定自净时间应用于实际就OK啦,做这些东西不就是为了服务于应用嘛!

你研究的是极限能力吧?

回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 12:49:39 | 显示全部楼层
做这个有啥用,写文章吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-25 14:41:39 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-25 19:17:11 | 显示全部楼层
应该使用科学的方法的,而不是直接测试的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-30 21:34:57 | 显示全部楼层

谢谢分享,好好学习中
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-3 18:34:31 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-21 18:50

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表