蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: hhww14
收起左侧

[已解决] 空调验证21天吗?

  [复制链接]
药徒
发表于 2016-2-2 11:34:23 | 显示全部楼层
不同级别按照不同的时间管理
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-2-2 11:44:57 | 显示全部楼层
空调系统与消毒周期确认一起就三周
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-2 11:57:17 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2016-2-2 11:24
那就偏差调查啊,还用问吗?

无非就是人员数量和人员行为的问题,你没做过无菌产品吧。。。

我不是说日常或者运行一段时间后出现这种问题。我是说,一个新系统静态做完,一投入使用的时候出现这种情况。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-2 12:09:21 | 显示全部楼层
某某某 发表于 2016-2-2 11:57
我不是说日常或者运行一段时间后出现这种问题。我是说,一个新系统静态做完,一投入使用的时候出现这种情 ...

你说的这个前后有区别吗?我觉得没有。都是在使用中出现的问题。

规程不合理就改规程,人员数量多了就减少数量,人员行为不规范就加强培训,按偏差调查处理流程来就行。

别什么都往设备上推,人是最大的污染源
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-2 14:23:24 | 显示全部楼层

这是参照那个标准做的?咋还有21天之说,水系统的验证不是3个阶段么。。。1、2阶段加起来也不是21天啊。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-2 16:02:00 | 显示全部楼层
三个周期            
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-2 16:11:08 | 显示全部楼层
表示没听过,静态3次,动态3次即可!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-2 20:38:56 | 显示全部楼层
也分阶段啊?有点过!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-3 08:20:03 | 显示全部楼层
静态三天  动态三天
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-3 12:36:00 | 显示全部楼层
重要的事情说三遍,当然也是做三遍了,呵呵!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-2-4 09:07:56 | 显示全部楼层
haigui666 发表于 2016-1-29 08:25
别乱说哈,水才是21天,三个周期,空调就几天就可以了,不过要持续一年监控

谁又说水是21天?水的第一阶段是2-4周,第二阶段2-4周,没见21天啊
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-4 10:22:05 | 显示全部楼层
为啥要21天。。。。。?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-4 13:10:49 | 显示全部楼层
以前空调的动静态一般各一次就可以了,现在有一些公司新建空调系统的静态测试会持续做一段时间(如一周,每天测试一次),这个周期我没找到明确的法规出处,个人理解动态测试更重要。有条件的话静态测试做长一点也可以,别太过就行。
对于纯水PQ周期,第一行业标准有推荐,第二PQ1阶段关注系统依据已制定的SOP下品质是否稳定(所以该测试周期应包含至少涉及一次升温消毒),新建纯水系统风险较大,PQ1/2尽量按照2-4周进行;对于现有系统改造(如增加水点),PQ周期是可以缩短的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-15 09:36:13 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2016-2-4 09:07
谁又说水是21天?水的第一阶段是2-4周,第二阶段2-4周,没见21天啊

3周,不是21天么
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-15 09:36:55 | 显示全部楼层
被遗忘的蒲公英 发表于 2016-2-1 15:43
水是连续21天吗?这个21天是连续天还是工作日?

连续的,期间不能停
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-2-15 09:41:46 | 显示全部楼层

这还不是中间取的么,并没有明确规定就是21天啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-17 12:38:29 | 显示全部楼层
haigui666 发表于 2016-2-15 09:36
连续的,期间不能停

这个你根据什么指南定的21天?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-13 13:59:34 | 显示全部楼层
非常喜欢这样的帖子,经常能发现新大陆
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-15 20:25:19 | 显示全部楼层
没有强制要求21天
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-3 12:43:32 | 显示全部楼层
zysx01234 发表于 2016-2-1 15:40
在《制药企业设施设备GMP验证方法与实务》主编李歆,中国医药科技出版社——书中讲空调系统的PQ的运行测定3 ...

咨询一下对于空调系统的再确认,比如说第二年,第三年再次确认的时候性能监测怎么做,也和第一次一样吗?   我们是日常监测对所有房间每月检测一次。是否可以引用日常监测数据
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-9 23:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表