 楼主| 发表于 2012-12-15 11:47:07 | 显示全部楼层
梦幻天空 发表于 2012-12-15 10:58
下载文件打不开

浏览器直接下载应该可以啊
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-12-15 12:08:34 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-12-15 12:25:35 | 显示全部楼层
albance 发表于 2012-12-15 11:53
晕死 能够达到90Pa的设计没有见到过,发出来看看,你的空调机组出风口压头不是很大?

哈哈,没问题呀,B级区空调箱还设置了高效呢。
送风风机、回风风机,两级动力。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-12-15 12:28:13 | 显示全部楼层
albance 发表于 2012-12-15 11:57
其他没有问题,更衣柜内应通风????好像都不能达到,除非更衣柜内带风淋以及消毒设备,保证洁净衣不受到 ...

更衣柜、更鞋柜设计背后的通风道,可以用排风机抽风。仅限于一般区、D级区的更衣更鞋。
当然了C级以上,就不要更衣柜和更鞋柜了,增加污染,要更鞋柜,也是简单易清洁的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-20 10:30:44 | 显示全部楼层
下载学习,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-21 13:15:41 | 显示全部楼层
哎 我们公司内部对这个问题有争议,。。。

点评

有争议,就风险评估呀,这时候就可以用风险评估来决策了。  详情 回复 发表于 2012-12-21 19:04
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2012-12-21 19:04:58 | 显示全部楼层
mike2008000 发表于 2012-12-21 13:15
哎 我们公司内部对这个问题有争议,。。。

有争议,就风险评估呀,这时候就可以用风险评估来决策了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-4 20:37:55 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-6 21:26:23 | 显示全部楼层
谢谢分享 受益匪浅
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-6 15:43:10 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-9 08:18:19 | 显示全部楼层
好,谢谢{:soso_e122:}
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-27 11:15:01 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-19 09:04:13 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-4-20 18:22
这一条应该讲的是,从非洁净区进入洁净区,换鞋、存外衣、洗手,可以视为非洁净的操作,在一个房间内分区 ...

请教楼主,换鞋,进入一更脱一般生产区外衣,洗手与穿无菌内衣在同一个房间,再进入二更穿无菌外衣是否合适

点评

一更脱一般生产区外衣+洗手 手消毒+更内衣 手消毒+更无菌外衣  详情 回复 发表于 2014-3-19 10:12
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-19 09:39:32 | 显示全部楼层
您见到的更衣间,无论是前段还是后端,不设回风的多吗?我感觉基本上都设有回风,包括送风保护的更鞋的间

点评

我见到的只有更鞋不设回风  详情 回复 发表于 2014-3-19 10:12
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-3-19 10:12:07 | 显示全部楼层
selen1205 发表于 2014-3-19 09:04
请教楼主,换鞋,进入一更脱一般生产区外衣,洗手与穿无菌内衣在同一个房间,再进入二更穿无菌外衣是否合 ...

一更脱一般生产区外衣+洗手
手消毒+更内衣
手消毒+更无菌外衣
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-3-19 10:12:40 | 显示全部楼层
永远的初学者 发表于 2014-3-19 09:39
您见到的更衣间,无论是前段还是后端,不设回风的多吗?我感觉基本上都设有回风,包括送风保护的更鞋的间

我见到的只有更鞋不设回风
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-19 11:33:47 | 显示全部楼层
我也觉得这样合适,以前的车间就是这样,但现在的就不是了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-22 09:39:35 | 显示全部楼层
albance 发表于 2012-12-15 11:53
晕死 能够达到90Pa的设计没有见到过,发出来看看,你的空调机组出风口压头不是很大?

这个肯定漏了。彩钢板安装保证不了这么高的压差。估计还是对不同级别之间压差理解问题造成的。按理不应该超过40pa吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-28 12:21:12 | 显示全部楼层
受教了,很有启发,物料气闸间是否要规定两个不同级别人进入拿去物料的止步线,需要净化时间(低级别人进入后,高级别人员进入时)

点评

要划线,不能越雷霆一步啊  详情 回复 发表于 2014-5-28 14:02
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-5-28 14:02:01 | 显示全部楼层
雪忆儿 发表于 2014-5-28 12:21
受教了,很有启发,物料气闸间是否要规定两个不同级别人进入拿去物料的止步线,需要净化时间(低级别人进入 ...

要划线,不能越雷霆一步啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-15 04:12

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表