蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2647|回复: 7
收起左侧

[检验及监测] 微生物检测室

[复制链接]
药徒
发表于 2016-6-27 17:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
阳性对照使用的器具、洁具、衣服经过灭菌后,和无菌、微生物限度检查共用清洗、灭菌设备,此方案是否可行?

微生物检测室

微生物检测室
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-6-27 18:58:44 | 显示全部楼层
既然两个走廊之间的气闸室是共用的,同理,为什么走廊不共用呢?
左下角,微生物限度更鞋,门都没有。

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-6-27 22:20:33 | 显示全部楼层
这个太浪费了

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-27 22:36:44 | 显示全部楼层
1.第一印象:好大的走廊,好小的房间。。
2.红色斜杠部分是辅助准备区域吗?设计成D级了?个人觉得有点浪费资源了,而且不方便,一般CNC就可以吧
3.若按你准备区十万级设计的前提,你的无菌检验打算用隔离器还是B+A?B+A的话此图就不对了,若是隔离器,各人建议放在十万级就可以了
4.因为图上没看见传递窗,所以想问是否全靠气闸室传递,是否可靠?考虑VHP传递窗?
5.十万级灭菌间的灭菌柜是双开门还是单开门?阳性对照灭菌室灭菌后物品如何传出?
6.普通区和阳性区是否可以共用鞋更和一更,从二更开始独立?
7.实验后培养物在哪里培养?
不说了,再说要画一张了。

点评

说的挺好的 建议楼主可以组织一个图纸会审研讨会,请一些人集中帮您评审一下,可以提很多好的建议,对您的项目会非常有帮助的。关于酒仙提到的级别问题,我认为很正确,还有若是隔离器,我认为10万级都浪费  详情 回复 发表于 2016-6-28 19:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-28 08:19:06 | 显示全部楼层
蛋疼的设计,发回重做

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-6-28 08:59:14 | 显示全部楼层
1.第一印象:好大的走廊,好小的房间。。
2.红色斜杠部分是辅助准备区域吗?设计成D级了?个人觉得有点浪 ...[/quote]
我是随便画的,只看布局是否合理?
阳性室使用的工器具灭菌后,再传到十万级区和其他的工器具一起清洗灭菌,是否可以?

回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-6-28 09:42:17 | 显示全部楼层
辅助房间太大太多了吧,走廊比检验检测的房间还大。

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-6-28 19:31:00 | 显示全部楼层
1.第一印象:好大的走廊,好小的房间。。
2.红色斜杠部分是辅助准备区域吗?设计成D级了?个人觉得有点浪 ...[/quote]
说的挺好的
建议楼主可以组织一个图纸会审研讨会,请一些人集中帮您评审一下,可以提很多好的建议,对您的项目会非常有帮助的。关于酒仙提到的级别问题,我认为很正确,还有若是隔离器,我认为10万级都浪费

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-26 06:19

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表