蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2984|回复: 20
收起左侧

[吐槽及其他] 高效过滤器泄露

[复制链接]
发表于 2016-8-24 15:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
遇到一个问题:
车间(D级)每年进行一次高效测漏,测漏时发现高效漏了,每季度的环境监控包括悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、表面微生物均符合D级标准,发现泄漏后对环境也经行了各项检测,悬浮粒子、浮游菌、沉降菌、表面微生物符合标准,可以评估一年的环境处于可控状态吗?

请各位前辈发表意见
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-24 15:37:38 | 显示全部楼层
不能用检测结果证明生产过程无异常。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-24 15:43:05 | 显示全部楼层
高效捡漏是何种的检测方法?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-24 15:48:38 | 显示全部楼层
地平线 发表于 2016-8-24 15:43
高效捡漏是何种的检测方法?

气溶胶,和检测方法也有关系吗
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-24 15:49:10 | 显示全部楼层
fadecq 发表于 2016-8-24 15:37
不能用检测结果证明生产过程无异常。

如果是动态的检测结果呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-24 15:56:38 | 显示全部楼层
这种情况比较少见吧?既然发现了,应该算是偏差。个人觉得还是应该从最近一次检漏合格开始,对该房间的环境检测结果进行分析、对生产的产品检测结果进行分析。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-8-24 15:59:44 | 显示全部楼层
我的理解:高效过滤器泄漏和环境检测不合格不能等同,环境检测不合格和产品不能放行不能等同。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-24 16:00:50 | 显示全部楼层
77月亮 发表于 2016-8-24 15:56
这种情况比较少见吧?既然发现了,应该算是偏差。个人觉得还是应该从最近一次检漏合格开始,对该房间的环境 ...

是偏差,分析了房间环境检测结果都是合格的,能不能下对期间生产产品无影响的结论
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-24 16:14:00 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-24 16:17:01 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-8-24 16:18:18 | 显示全部楼层
杨晨夕 发表于 2016-8-24 16:00
是偏差,分析了房间环境检测结果都是合格的,能不能下对期间生产产品无影响的结论

可以。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-24 16:27:52 | 显示全部楼层
以检测结果来判定过程是受控的理念本身就是开倒车的行为
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-24 16:30:10 | 显示全部楼层
只是评估环境的话,个人认为可以!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-24 16:34:05 | 显示全部楼层
本来就是非无菌的口服制剂,能有多大问题,进行评估吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-24 17:04:23 | 显示全部楼层
你认为可以和检察员解释的通就评估呗。个人觉得你既然都检漏了,有问题就换,当然你不体现也可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-24 19:12:12 | 显示全部楼层
既然已经发生了,不做偏差进行评估怎么办。但评估说在可控状态我不太敢认同,出现泄露还能可控,不知楼主如何表述,应该尽快更换和制订措施缩短检测周期以及评估高效过滤器的质量问题,把这个隐患杜绝才是道理。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-24 19:33:20 | 显示全部楼层
总共多少个高效,漏的有多少个,然后在哪些房间,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-24 23:02:40 | 显示全部楼层
年度验证检测数据异常要去追溯产品放行,两者直接相关吗?时效性也滞后太多了吧。
关键要看你的《产品放行管理规程》是怎么要求的。
先别往前追溯评估对产品的影响,先解决眼前异常数据偏差的问题。
漏点发生在什么位置?滤材正下方?四条边框?还是静压箱与高效四周缝隙?
能不能详述检漏操作方法,判断标准?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-24 23:11:56 | 显示全部楼层
定期环境监测合格,高效现场检漏异常,要对异常数据要评估分析。
如果是在滤材正下方或四条边框超标,那必须更换;
如果是在静压箱与高效四周缝隙超标,除了排除安装密封性外还要考虑静压箱与高效缝隙内,由于散流板节流阻挡作用,这个区域的表面、棱角存在死角,长期积尘的因素,不然即使换新高效四周检漏仍然还会不合格。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-25 08:56:40 | 显示全部楼层
茶语人生 发表于 2016-8-24 19:12
既然已经发生了,不做偏差进行评估怎么办。但评估说在可控状态我不太敢认同,出现泄露还能可控,不知楼主如 ...

更换过滤器和缩短检测周期是已经执行的CAPA,现在是评估这个事件的影响
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 16:22

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表