对公用系统方面不是很懂,空调机组的初效或者中效压差在空调机组使用过程中的是逐渐升高的,还是属于波动状态的,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-8 08:29:30 | 显示全部楼层
逐步升高,当达到初阻力的2倍时,就需要更换或清洗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-8 08:39:28 | 显示全部楼层
整体趋势肯定是逐渐增大的,过程中有可能会有一定的波动;如楼上所说,当达到初始压差的两倍时(行业或者产品本身的要求),即进行更换或清洗;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-8 09:07:46 | 显示全部楼层
逐步升高的。因为在使用的过程中,筛孔会被堵塞,造成压差增大。所以要注意观察压差,定期清洁或更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-8 09:19:13 | 显示全部楼层
逐渐升高 ,突然变小的话有可能是破了喔。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-8 09:27:46 | 显示全部楼层
逐渐升高的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-2-8 10:02:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的解答,我知道了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-2-8 10:14:44 | 显示全部楼层
滤袋在正常情况下,压差是逐渐升高的,当其被击穿时会降低。中效压差表一般比较平稳,初效压差表抖动较多,这一般是采样口的选点和固定不正确造成的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-8 11:36:45 | 显示全部楼层
逐步升高的,如果下降的话,可能是过滤器出现泄漏。当达到初始压差的两倍时,说明过滤器的容尘量已达到最大,需要更换过滤器,进行清洗。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-9 16:54:08 | 显示全部楼层
理论上是越来越大的,如果下了说明你的滤袋破了或滤袋没有装好
5.1初效过滤器出现如下情况时应该予以报废:
5.1.1滤袋安装后第一次运行的压差小于初始压差
5.1.2滤袋安装后第一次运行的压差大于初始压差1.8倍
5.1.3清洗次数达到6次后。
5.2中效过滤器出现如下情况时应该予以报废:
5.2.1滤袋安装后第一次运行的压差小于初始压差
5.2.2滤袋安装后第一次运行的压差大于初始压差1.8倍
5.2.3清洗次数达到3次后。
注意:初中效过滤器的报废为整批报废
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-11 09:49:58 | 显示全部楼层
那么各位大侠, 初效压差值 与  中效压差值 的  大小有什么关系呢?
初效压差值  大于、=、 或小于 中效压差值 对系统有什么影响?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-17 12:03:50 | 显示全部楼层
空调机组的初效或者中效压差再使用过程中是逐渐的升高,但在雨天的时候也会出现波动的情况。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-12 10:09

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表