本帖最后由 chbyq 于 2017-4-27 16:51 编辑

基本情况:【洁净区】目前粉碎间只有1台粉碎机,对应上方1个除尘罩,房间没有其他回风口或排风口。
存在问题:如生产开启除尘排风罩,如不生产也需开启(资源比较浪费)否则不符合GMP产尘房间保持负压这一要求。
个人意见:房间增加其他排风口(回风不利用),不生产时开启,生产时关闭,这个方案是否可行?
希望各位老师、专家指点,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-27 16:43:39 | 显示全部楼层
你这个粉碎间在洁净区?
“房间没有其他回风口或排风口?”没有排风口,你是怎么除尘的呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-27 16:45:35 | 显示全部楼层
房间没有其他回风口或排风口,请问是洁净区?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-27 16:50:09 | 显示全部楼层
是洁净区,只有除尘罩连接除尘机,再直排。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-4-27 19:06:15 | 显示全部楼层
建议您,增加回风,设两道自动控制阀与除尘机联锁,以减少能源的浪费。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-27 20:15:23 | 显示全部楼层
如果这个排风口连接在原有的排风机组上,同时排风机组有防倒灌的措施还可以,不然需要增加排风机组,能耗更大,还不如开除尘罩呢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-5-2 14:37:49 | 显示全部楼层
顶上安装除尘罩的方式已不被大部分业内专业人士和检查官认同,现在新设计都采用下除尘方式
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-5 15:56:23 | 显示全部楼层
agandaidai 发表于 2017-5-2 14:37
顶上安装除尘罩的方式已不被大部分业内专业人士和检查官认同,现在新设计都采用下除尘方式

我还只见过顶上安装除尘罩的。。。求教下除尘方式是用什么设备做到的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-16 16:44:15 | 显示全部楼层
产尘房间,不能有回风吧,如果有那不就产生交叉污染了,应该加排风。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-28 15:47:31 | 显示全部楼层
除尘和送排风是两码事,没有送排风怎么可以。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-30 09:51:57 | 显示全部楼层
chbyq 发表于 2017-4-27 16:50
是洁净区,只有除尘罩连接除尘机,再直排。

你们公司粉碎间的这个问题解决了吗?加了排风会不会在开启除尘机时房间的压差又变化了?对室外形成负压?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-8 20:21

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表