各位高人:
      冷却水管道安装完成后,该如何试压,压力应该多大?应该注意什么?
     还请各位大侠不吝赐教,现在我是有问题就上蒲公英,帮我解决了不少问题了,在此谢过
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-6-3 12:13:55 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-6-3 13:28:35 | 显示全部楼层
来的都是客,欢迎常来,对交流
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-3 15:17:13 | 显示全部楼层
一般情况下采用工作压力的1.5倍
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2012-6-4 08:00:58 | 显示全部楼层
管道试压分为强度试验和严密性试验两个阶段,一般强度试验为工作压力的1.5倍。逐步升压,当压力达到试验压力时,保压时间为10分钟,对系统检查无泄漏。
严密性试压在强度试压合格后,管道压力降到工作压力,保压2小时,检查系统无泄漏即可。
提醒:试压之前不要忘了检查各种安装固定支架等。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-6-5 14:40:27 | 显示全部楼层
蒲公英 发表于 2012-6-4 08:00
管道试压分为强度试验和严密性试验两个阶段,一般强度试验为工作压力的1.5倍。逐步升压,当压力达到试验压力 ...

权威解释,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-6-5 14:41:04 | 显示全部楼层
zhao58 发表于 2012-6-3 15:17
一般情况下采用工作压力的1.5倍

多谢了,明白,多谢指导
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-12 22:09:49 | 显示全部楼层
东西不错,很全面
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-30 09:34

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表