石头968 发表于 2015-4-24 12:55
如果回风比较脏,粉尘大,就在初效前,进一步过滤,能耗大。
如果回风比较干净,可以在初效后混合,能耗 ...

好的,学习了。我们的风机是在中效前,在表冷段和加热之后,附件中是在表冷和加热之前
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-2 16:00:50 | 显示全部楼层
石老师,请叫个问题,我看了您的分析,从D级走廊进入到C级走廊,压差梯度是,25Pa-30Pa-35Pa-40Pa-45Pa。按GMP要求,更衣后端的静态级别与其相应洁净区的洁净级别一致,并且不同级别洁净区之间的压差应当不低于10Pa,这样的话要求男、女二更和气闸为C级别,而男、女一更为D级,男、女二更和气闸为C级,那么男、女二更压差是35Pa的话,就不符合不同级别洁净区之间的压差应当不低于10Pa的要求,所以这个压差应该如何设计。谢谢。期待您的回复。

点评

D级走廊是严格意义上的D级别,男、女一更为过渡区(理论上应高于D级别),男女二更为过渡区(静态C级别,动态也是高于D级别,但是略低于C级别),缓冲间才是真正严格意义上的C级别(动静态均符合C级别要求),那么,  详情 回复 发表于 2015-7-11 22:33
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-11 22:28:02 | 显示全部楼层
国内一些老企业,车间各区域压差不没正常过~
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2015-7-11 22:33:20 | 显示全部楼层
houjia8480 发表于 2015-7-2 16:00
石老师,请叫个问题,我看了您的分析,从D级走廊进入到C级走廊,压差梯度是,25Pa-30Pa-35Pa-40Pa-45Pa。按 ...

D级走廊是严格意义上的D级别,男、女一更为过渡区(理论上应高于D级别),男女二更为过渡区(静态C级别,动态也是高于D级别,但是略低于C级别),缓冲间才是真正严格意义上的C级别(动静态均符合C级别要求),那么,缓冲间和D级走廊,大于12.5就可以了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-20 16:40:16 | 显示全部楼层
这个厉害,学习中。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-14 21:40:36 | 显示全部楼层
谢谢,一定要学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-14 21:59:00 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-16 13:17:13 | 显示全部楼层
这篇文章真是不错,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-16 14:34:58 来自手机 | 显示全部楼层
怎么才能看到全文,很想学习!
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2015-9-16 15:49:38 | 显示全部楼层
BECK_CWIU1 发表于 2015-9-16 14:34
怎么才能看到全文,很想学习!

可以下载啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-20 12:26:21 | 显示全部楼层
支持,分享好的资料
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-20 12:41:51 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-22 11:14:56 | 显示全部楼层
专题讲座,好东西
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-28 14:48:53 | 显示全部楼层
很好的培训资料
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-5 15:54:12 | 显示全部楼层
谢谢分享,不要金币的楼主是好楼主。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-28 07:39:06 来自手机 | 显示全部楼层
在哪里看的,为什么我看不到
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-28 07:40:27 来自手机 | 显示全部楼层
怎么点进去看?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-29 16:39:07 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-6-10 19:54
钱乃身外之物
丢了还会挣回来
痛苦也不能减轻丢钱的损失

石头老师,我觉得设计图有问题,门的开启方向是开向洁净级别高的房间,避免污染,图上的门大多开向了洁净级别低的。望回复
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2016-2-29 17:21:08 | 显示全部楼层
WS12345 发表于 2016-2-29 16:39
石头老师,我觉得设计图有问题,门的开启方向是开向洁净级别高的房间,避免污染,图上的门大多开向了洁净 ...

大部分是对的,只有上楼梯后的更衣通道的门画反了,设计院的粗心吧,实际施工是对的,只是没用竣工图。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-14 20:45:35 | 显示全部楼层
粗略看了一下,很不错的资料,谢谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-9 05:04

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表