蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 石头968
收起左侧

[石头968] 压差的设计方法控制原理与措施(原创文章)

  [复制链接]
药师
 楼主| 发表于 2013-11-28 19:51:22 | 显示全部楼层
rx227 发表于 2013-11-28 16:50
灌装区对洗瓶区压差超过30Pa,烘箱内部压差怎么平衡?

依靠预热段、冷却段的缓冲平衡,也就是说大量的风将从预热段扩散到洗瓶间,大量的风将从灌装间扩散到冷却段……
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-12 12:00:05 | 显示全部楼层

樓主的功底很深,好文章
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-12 12:03:05 | 显示全部楼层

樓主的功底很深,好文章
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-12 18:51:10 | 显示全部楼层
感谢石头老师的分享,支持您的大作
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-14 20:56:47 | 显示全部楼层
很及时,非常感谢,下载学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-14 21:08:01 | 显示全部楼层
看看,谢谢老师
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-17 11:15:57 | 显示全部楼层
下载完成,值得学习
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-18 09:17:17 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-27 10:31:13 | 显示全部楼层
谢谢分享,太能归纳总结了,人才啊
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-27 10:54:08 | 显示全部楼层
中国好石头!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-27 10:56:22 | 显示全部楼层
有没有一个理论的计算,可以算的房间需要多少的风量,才可以维持相应的压差呢?

点评

和门的密封性、房间的泄漏率有关。  详情 回复 发表于 2013-12-27 12:38
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-12-27 12:38:30 | 显示全部楼层
happysimon320 发表于 2013-12-27 10:56
有没有一个理论的计算,可以算的房间需要多少的风量,才可以维持相应的压差呢?

和门的密封性、房间的泄漏率有关。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-27 12:46:55 | 显示全部楼层
征服天堂 发表于 2012-6-10 19:32
看看,谢谢老师,希望能让我把丟钱的痛苦忘记

把痛苦丢在身后,才能快乐
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-27 12:47:07 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-27 12:56:38 | 显示全部楼层
谢谢石头!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-27 13:51:25 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-12-27 12:38
和门的密封性、房间的泄漏率有关。

有具体的计算公式么?

点评

没有,漏风量只能随机检测吧  详情 回复 发表于 2013-12-27 16:36
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-27 13:59:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-12-27 16:36:20 | 显示全部楼层
happysimon320 发表于 2013-12-27 13:51
有具体的计算公式么?

没有,漏风量只能随机检测吧
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-27 16:55:16 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-12-27 16:36
没有,漏风量只能随机检测吧

那如果我要设计一个车间,根据换气要求设定了送风量,但怎样知道送风量不知能不能满足压差要求呢?

点评

压差与新风量有很大关系,新风就是为了补充压差损失、排风损失的…… 换气次数只和送风量有关,而压差却和送风量、回风量、排风量、漏风量有关,总送风量又等于回风量和新风量。 哈哈,自己算一下  详情 回复 发表于 2013-12-28 18:43
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-12-28 18:43:31 | 显示全部楼层
happysimon320 发表于 2013-12-27 16:55
那如果我要设计一个车间,根据换气要求设定了送风量,但怎样知道送风量不知能不能满足压差要求呢?

压差与新风量有很大关系,新风就是为了补充压差损失、排风损失的……
换气次数只和送风量有关,而压差却和送风量、回风量、排风量、漏风量有关,总送风量又等于回风量和新风量。
哈哈,自己算一下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-13 07:09

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表