蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5133|回复: 17
收起左侧

[设施设备] 洁净区洗衣机与地漏的连接

[复制链接]
发表于 2017-8-22 14:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

背景:D级洁净区新建厂房,现洗衣房地漏如图,请问(1)洗衣机出水管与该地漏如何连接?(2)此地漏的防倒灌原理?(3)所谓空气阻断是否就是气封?(4)水封和气封分别是指什么?(5)蒸汽排水如何合理设计?
10110722260300420.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-22 16:02:39 | 显示全部楼层
竟然没人回答,有点小尴尬我回答你吧,管他这么多干啥,直接把排水管接在盖板上能排水不就完事了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-22 16:57:46 | 显示全部楼层
1、硬连
2、防倒灌就像厕所马桶一样,只能放空气倒灌,真正下水道淹了,水还是会进洁净区,只是量大量少而已
3、空气阻断就是气封(封住气体)
4、水封是用水封,气封是封住气体
5、蒸汽排水用管子排
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-22 17:02:24 | 显示全部楼层
洗衣房的排水,不用做地漏。跟车间的水池的排水一样做就行了。
现在既然已经做了地漏,那就从地漏排咯。排水的时候,把水管放地漏上,需要把罩拿起来,排完后,在清洁地漏,换上消毒液,就行了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-22 17:50:47 | 显示全部楼层
绝酷-刀- 发表于 2017-8-22 17:02
洗衣房的排水,不用做地漏。跟车间的水池的排水一样做就行了。
现在既然已经做了地漏,那就从地漏排咯。排 ...

恩,GMP认证的时候直接说取下罩排水,完了加消毒液液封,会算缺陷项吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-22 17:52:33 | 显示全部楼层
无声断魂 发表于 2017-8-22 16:02
竟然没人回答,有点小尴尬我回答你吧,管他这么多干啥,直接把排水管接在盖板上能排水不就完事了

直接接排水会溢出的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-8-23 07:48:19 | 显示全部楼层
现在的排水管都会做U型弯的,直排就好啦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-23 08:55:10 | 显示全部楼层
逆水寒19911030 发表于 2017-8-22 17:50
恩,GMP认证的时候直接说取下罩排水,完了加消毒液液封,会算缺陷项吗?

直通,当然是缺陷,盖板可以去,滤板可以去,但是液封绝对不能去。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-23 08:56:27 | 显示全部楼层

其实你们就不该排地漏,应该设置一个下水管的,直接排水管上加U弯
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-23 13:24:22 | 显示全部楼层
无声断魂 发表于 2017-8-23 08:55
直通,当然是缺陷,盖板可以去,滤板可以去,但是液封绝对不能去。

这种地漏液封是放在哪一层的?还是两层液封?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-23 16:36:56 | 显示全部楼层
逆水寒19911030 发表于 2017-8-23 13:24
这种地漏液封是放在哪一层的?还是两层液封?

崩溃,让大神给你解释吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-23 16:48:22 | 显示全部楼层
无声断魂 发表于 2017-8-23 16:36
崩溃,让大神给你解释吧

大神,求解释
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-23 16:52:53 | 显示全部楼层

我不是大神,我跟你解释不清去问度娘吧
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-25 10:34:28 | 显示全部楼层
地漏到底有什么用?全部封死可以不?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-25 16:17:22 | 显示全部楼层
1使用硬连接,工装也可以。
2这个地漏是可以液封的,只能实现防空气倒灌。如果下水的总管道连接了很多子排水管道,在大量排水的时候,还是有可能造成液体溢出(排水不畅)甚至废液倒灌的。
3这个地漏的盖碗(我们这里这么称呼)实现了气体封闭,排水管道的气体不能通过地漏返回洁净区。
4水封?气封?不太清楚
5蒸汽排水要设置足够大的疏水阀,同时每一根蒸汽排水尽量设置成单独的排水管道连接至总排水管,否则可能会造成排水/排气不畅,设备运行不正常。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-30 10:56:51 | 显示全部楼层
我们也是你这种类型的地漏盖,不知道能不能起到防倒灌作用,反正大量排水的时候,水排不及,会一出来,需要慢慢排才行,
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-2-9 12:19:33 来自手机 | 显示全部楼层
你这地漏太老了,看看现在防虫,防臭地漏。你这都淘汰了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-29 14:51:44 | 显示全部楼层
你这个地漏从面上看 就是水封了。 有的下面还有U型弯。

Air break 就是顾名思义,break了。

蒸汽管道必须硬管连接。配合疏水和止回阀。最好热排单独布管。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 09:21

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表