蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6635|回复: 47
收起左侧

[设施设备] 压差计的high,low接气嘴

  [复制链接]
药徒
发表于 2017-9-15 10:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我都想骂人了,工程设备不管空调系统的压差计安装,说不知道怎么安装,我说你问厂家啊,也不问,车间主任一个老年人在那瞎整,我一个质量人员,连压差计还要指导怎么安装?


这个到底是不是我的责任啊?

压差计的high和Low接气嘴怎么安装接管呢?两个管分别安装到哪呢?我看说明书写的是高压端和低压端,但是我不知道什么是高压端和低压端呢,初效,中效和高效?我不是制药行业的,请坛友前辈们指点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-15 10:42:07 | 显示全部楼层
上边那个是高压
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-9-15 10:44:59 | 显示全部楼层

上面有英语的,我是不知道高压和低压接嘴接到什么位置
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-15 10:47:33 | 显示全部楼层
这个你可以试一下的,非正即反的,但是这个确实不是QA的活,要是如此的话 ,你最好别再此等公司干质量了,还是转吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-15 10:50:56 | 显示全部楼层
这公司感觉好差
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-9-15 10:51:53 | 显示全部楼层
wwd7212 发表于 2017-9-15 10:47
这个你可以试一下的,非正即反的,但是这个确实不是QA的活,要是如此的话 ,你最好别再此等公司干质量了, ...

是不知道高压和低压的管子分别接到空调机组的哪个位置,在此咨询是我自己想了解一下的。谢谢您的回复
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-9-15 10:52:48 | 显示全部楼层

不是制药企业啊,也还行吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-15 11:01:18 | 显示全部楼层
压差计安装在初效前后,和中效前后的。测其前后的压差。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-15 11:05:29 | 显示全部楼层
空调机组上的压差计不是应该交给空调厂家么?净化区的房间压差表安装也简单,相对正压接:HIGH”,相对负压接“LOW”。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-9-15 11:06:08 | 显示全部楼层
冷静 发表于 2017-9-15 11:01
压差计安装在初效前后,和中效前后的。测其前后的压差。

要安装两个呢?初效前后按一个,中效前后按一个?安装位置有要求吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-9-15 11:07:03 | 显示全部楼层
米斯特王 发表于 2017-9-15 11:05
空调机组上的压差计不是应该交给空调厂家么?净化区的房间压差表安装也简单,相对正压接:HIGH”,相对负 ...

陈冠希被打的好惨呢,让找空调厂家,正和空调厂家打官司呢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-15 11:07:08 | 显示全部楼层
这个好装呀!看看图纸怎么标注的。房间压差梯度都有的。原则一个接在H,一个接L,两端不要都接H或L就可以了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-9-15 11:08:13 | 显示全部楼层
濤聲依舊 发表于 2017-9-15 11:07
这个好装呀!看看图纸怎么标注的。房间压差梯度都有的。原则一个接在H,一个接L,两端不要都接H或L就可以了 ...

图纸有的,一个接高压端,一个接低压端,哪个是高压端和低压端不会区分呢,初效前后,中校前后?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-15 11:09:49 | 显示全部楼层
wenypu1104 发表于 2017-9-15 11:07
陈冠希被打的好惨呢,让找空调厂家,正和空调厂家打官司呢。

打官司?为啥打官司?合同上有约定安装事情么?怎么付款的?如果合同上没有明确的话,你们单位当初牵头买空调的负责人就要背锅了。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-15 11:11:36 | 显示全部楼层
wenypu1104 发表于 2017-9-15 11:06
要安装两个呢?初效前后按一个,中效前后按一个?安装位置有要求吗?

当然要安装两个了一个监控初效,一个监控中效,位置:便于观察已于维护
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-15 12:02:27 | 显示全部楼层
那你们工程设备部是干嘛的?吃干饭吗
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-9-15 12:32:53 | 显示全部楼层
这种应该由厂家或者公司工程部给你们安装好呀
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-15 12:54:10 | 显示全部楼层
简单的就是高效过滤器前是高压端,层流后是低压端.洁净区是高压端,对非洁净区是低压端;前提是高低压端不可相通,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-15 13:27:01 | 显示全部楼层
你好!一般的压差表是侧面有分别有一个“high”和“low”,背面也有一个“high”和“low”。如何连接,得看你的要求,以及压差表安装的位置,就比如你的空调系统,空调机组中需要安装初效或者中效过滤器,压差表需要安装在空调机组外,用于监测过滤器两端的压差,像我们公司的,风机位于中效前,中效前端的风压大,中效后端的风压小,这时候,把压差表背面的两个孔都堵上,用一根气管一端连接侧面的“high”,另一端置于中效前,同理,连接“low”,置于中效后,这样运行空调时,压差表就有显示了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-9-15 13:29:02 | 显示全部楼层
yr98765 发表于 2017-9-15 12:02
那你们工程设备部是干嘛的?吃干饭吗

他们不会,不管的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-25 19:03

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表