蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4781|回复: 36
收起左侧

[制药用水] 注射用水灭菌问题?

  [复制链接]
药徒
发表于 2017-9-26 12:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位,注射用水管道是通过什么灭菌的过热水?还是用纯蒸汽?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-26 14:55:50 | 显示全部楼层
一般情况用过热水,过热水比纯蒸汽好,没有冷凝水问题,没有温度分布的问题, 没有冷点的问题,没有排空的问题
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-9-26 12:38:52 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-26 13:03:18 | 显示全部楼层
过热水!消毒的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-26 13:03:22 | 显示全部楼层
有用过热水的,有用纯蒸汽的



论坛发金币帖子任意门
https://www.ouryao.com/forum.php? ... &fromuid=295574
论坛秘笈:每周赚1000积分不再是神话
https://www.ouryao.com/forum.php? ... &fromuid=295574
新手30分钟赚取200积分标准操作规程
https://www.ouryao.com/forum.php? ... &fromuid=295574
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-26 13:50:21 | 显示全部楼层
  纯蒸汽     
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-26 13:51:04 | 显示全部楼层
过热水消毒!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-9-26 13:56:26 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-26 14:32:12 | 显示全部楼层
一般是使用121度热水灭菌的,使用纯蒸汽也是没有问题,但是实际上你是按照目的说话的 ,因为注射水不是无菌的概念
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-26 14:57:11 | 显示全部楼层
好像听说,用蒸汽比较节省时间?

点评

事实确实如此  详情 回复 发表于 2018-1-2 13:12
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-26 15:07:49 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-26 19:19:56 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-27 13:03:17 | 显示全部楼层
wwd7212 发表于 2017-9-26 14:32
一般是使用121度热水灭菌的,使用纯蒸汽也是没有问题,但是实际上你是按照目的说话的 ,因为注射水不是无菌 ...

您好,问一下过热水怎么操作?把注射水继续加热?加热到多少度
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-27 17:06:41 | 显示全部楼层
设置名称 发表于 2017-9-27 13:03
您好,问一下过热水怎么操作?把注射水继续加热?加热到多少度

用你的换热器加热到121度,可以考虑查看回水的温度,循环30分钟就可以了 ,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-27 17:07:04 | 显示全部楼层
这样说,应该是没有问题的吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-9-30 17:13:22 | 显示全部楼层
1、平时热循环的系统建议使用过热水,系统长期运行可能存在耐热菌;
2、纯蒸汽的消毒弊端是所有U型使用点包含洁净区的使用点需要进行冷凝水疏水,且要空气阻断的形式;
3、纯蒸汽的成本相对于过热水来说略高;
4、过热水消毒可系统全面的进行消毒不存在死角,纯蒸汽不同,由于较高得流速,在U型弯处会出现气隙;
5、过热水唯一的缺点是需要增加换热器进行升温,过热水对于泵的汽蚀余量要求相对较高;不过已经不算问题,可选择带诱导轮的泵。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-10-9 08:41:58 | 显示全部楼层
wwd7212 发表于 2017-9-26 14:32
一般是使用121度热水灭菌的,使用纯蒸汽也是没有问题,但是实际上你是按照目的说话的 ,因为注射水不是无菌 ...

121度热水?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-16 21:03:46 | 显示全部楼层
过热水121℃循环1小时
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-25 20:59:47 | 显示全部楼层
小小男人 发表于 2017-9-30 17:13
1、平时热循环的系统建议使用过热水,系统长期运行可能存在耐热菌;
2、纯蒸汽的消毒弊端是所有U型使用点 ...

请问水加热到121度是怎么实现的?水100不就汽化了嘛,求解

点评

增压,因此要求系统要耐压。  详情 回复 发表于 2018-1-2 13:43
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-26 21:55:41 | 显示全部楼层
李海睿 发表于 2017-12-25 20:59
请问水加热到121度是怎么实现的?水100不就汽化了嘛,求解

增压,水的沸点升高!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-28 16:32

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表