发表于 2017-12-27 12:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问一下关于空调系统初效过滤器的维护周期以及方法?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-27 12:38:29 | 显示全部楼层
根据初始压差制定“三限”,该清洗清洗,该更换更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-27 12:39:06 | 显示全部楼层
蒲公英帐号 发表于 2017-12-27 12:38
根据初始压差制定“三限”,该清洗清洗,该更换更换

这个好像应该是“线”
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-12-27 12:44:09 | 显示全部楼层
2倍初始压差或定时间(一般1一3个月)进行清洗,清洗后压差较第一次安装压差明显降低,应查漏,漏了就换,同时制定最长更换周期(可以定时间,也可以规定清洗次数)
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-12-27 12:46:20 | 显示全部楼层
枫林之秋 发表于 2017-12-27 12:44
2倍初始压差或定时间(一般1一3个月)进行清洗,清洗后压差较第一次安装压差明显降低,应查漏,漏了就换,同 ...

谢谢你了呀
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-27 13:08:56 | 显示全部楼层
监测过滤器前后压差,定义上限(堵塞)和下限(泄漏),超过限度了必须执行维护;另外,定期的清洗和更换也要执行。要对清洗次数进行规定,比如清洗二次之后要更换。

点评

不错,基本就是这样。  详情 回复 发表于 2017-12-27 19:03
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-27 13:20:21 | 显示全部楼层
GB 19489-2008种6.3.3通风空调系统部分不知道是不是你需要的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-12-27 13:21:32 | 显示全部楼层
yi2017 发表于 2017-12-27 13:20
GB 19489-2008种6.3.3通风空调系统部分不知道是不是你需要的

谢谢。我看看先
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-27 13:31:25 | 显示全部楼层
刚写掉了还有GB 50346-2011 也有提及到空调通风系统,都可以看看,希望有帮助吧
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-12-27 19:03:49 | 显示全部楼层
rihui 发表于 2017-12-27 13:08
监测过滤器前后压差,定义上限(堵塞)和下限(泄漏),超过限度了必须执行维护;另外,定期的清洗和更换也 ...

不错,基本就是这样。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-6 13:05

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表