在线监测风速有一个点出现超低报警,两分钟后又恢复正常,又找不到原因,这种偏差怎么写理由和预防措施啊?求解
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-6 10:25:35 | 显示全部楼层
层流高效压差是否有异常波动?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-3-6 10:35:49 | 显示全部楼层
系统分配风量出现了短暂失控
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-3-6 10:36:46 | 显示全部楼层
无细节 无法评价

点位几个,布局如何,超标是哪点,其他点位正常否,其他参数合并调查了。。。。

没细节,没细节,没细节啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-6 10:39:00 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2018-3-6 10:36
无细节 无法评价

点位几个,布局如何,超标是哪点,其他点位正常否,其他参数合并调查了。。。。

有两个点,发生点是扎盖点,其他点都正常,
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-6 10:40:26 | 显示全部楼层
透过life 发表于 2018-3-6 10:39
有两个点,发生点是扎盖点,其他点都正常,

数据显示为负的风速
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-6 10:40:52 | 显示全部楼层
关月瓜子 发表于 2018-3-6 10:35
系统分配风量出现了短暂失控

关键是数据显示风速为负的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-6 11:17:38 | 显示全部楼层
没有无原因的偏差,只有真不真实罢了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-3-6 11:33:17 | 显示全部楼层
透过life 发表于 2018-3-6 10:40
数据显示为负的风速

负的风速,亏你说得出
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-3-6 11:45:12 | 显示全部楼层
负的风速,表吓我
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-6 11:51:53 | 显示全部楼层
热球敏感元件检测需要预热、自检自动校正,个别点数据异常,可能是电子元件虚焊导致的,建议咨询厂家更换。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-6 12:19:21 | 显示全部楼层
出现了负值,这个应该是仪器本身存在的问题,预防措施,可以咨询厂家更换仪器;纠正措施,你可以把本批产品进行长期留样,以确认这个偏差没有造成产品出现质量问题。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-3-6 13:44:04 | 显示全部楼层
蓝雨~ 发表于 2018-3-6 11:45
负的风速,表吓我

是啊,所以也纳闷啊
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-29 20:33:59 | 显示全部楼层
非常感谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-7 19:09

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表