蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2425|回复: 4
收起左侧

[空调系统] 如何确定非无菌原料药的洁净区级别

[复制链接]
药徒
发表于 2018-3-12 10:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
2010版GMP附录2 第三条:
非无菌原料药精制、干燥、粉碎、包装等生产操作的暴露环境应当按照D级洁净区的要求设置。


请问各位老师、同仁几个问题:
1、有些设计院将用于冻干粉针(无菌制剂类)生产的非无菌原料药洁净区要设置为C级,对于这种设计,是否是浪费人力、无力和过度设计?
2、是否存在供口服制剂的非无菌原料药最低使用D级洁净区,供无菌制剂的非无菌原料药最低使用C级洁净区(与制剂生产时投料工序环境一致)的说法或规定?
(3、另多加一问:对于需要控制内毒素的非无菌原料药,是否在药液进入洁净区精制时,必须添加一道除菌能力不低于0.45μm的过滤器?)
望各位老师、同仁能够给予解答,谢谢。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-12 12:07:46 | 显示全部楼层
皇牌吐槽王 发表于 2018-3-12 12:03
3.即使是除菌滤芯(这里是针对产品吧)也不能去除内毒素的,内毒素可以使用活性炭(这里也是针对产品吧) ...

呵呵,交流归交流,请注意素质!我回答的不专业,您是专业的,您来回答楼主的问题!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-3-12 10:21:26 | 显示全部楼层
我觉得,您的帖子已经说出了答案,嘿嘿
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-12 10:26:53 | 显示全部楼层
1.我觉得是过度设计,当然法规是最低要求,企业如果想加强控制,当然无可厚非。
2.本人没见过这样的法规。
3.即使是除菌滤芯也不能去除内毒素的,内毒素可以使用活性炭、干热灭菌等方式降低或去除。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-3-12 13:15:18 | 显示全部楼层
皇牌吐槽王 发表于 2018-3-12 12:03
3.即使是除菌滤芯(这里是针对产品吧)也不能去除内毒素的,内毒素可以使用活性炭(这里也是针对产品吧) ...

学习交流,感谢两位老师提意见,不伤和气
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-27 23:48

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表