[已解决] 微检室是正压还是要求负压

[复制链接]
发表于 2018-4-19 10:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
目前,我这个微生物实验室真是难懂,有个房间压差表是O,是链接传递窗的,传递窗两边都有高效口,不知为啥却是0,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-19 11:07:43 | 显示全部楼层
当使用或生产某些致病性,剧毒,放射性,或活病毒,或细菌的物料与产品时,需要考虑负压,其他都是正压。微生物只需要生物安全室是负压就够了。至于压差是0,需要你们自己找原因然后调试。是不是压差表管道堵了?或者调整送排风大小。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-4-19 11:19:58 | 显示全部楼层
楼上正解,首先确定压差表没问题,其次考虑送风回风、直排(若有)的影响,还有房间密封性。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-19 11:22:34 | 显示全部楼层
乾乾君子 发表于 2018-4-19 11:19
楼上正解,首先确定压差表没问题,其次考虑送风回风、直排(若有)的影响,还有房间密封性。

enen,有道理,