蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3457|回复: 10
收起左侧

[确认&验证] 灭菌间温湿度超标

[复制链接]
发表于 2018-10-16 14:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
灭菌间灭菌完成以后,打开灭菌柜门灭菌间温湿度短时间超标,这个法规允许吗?在验证过程中怎么解决?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-16 15:01:49 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

开启柜门的时候短时间温湿度超标很正常,那么大的热源。为啥要解决啊??在自净时间内恢复到正常状态就行了呗!法规又没要求绝对的实时温湿度不得超标。就像你运送物料,开门瞬间是压差不合格的,你是不是还得总报偏差??
就算你把灭菌间做的足够大,稀释温度湿度,开柜的时候局部温湿度就是不合格的。
你可以试试头天晚上下班灭菌,第二天早上来开柜,温湿度就不超标了,能等得起就行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-16 15:05:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 辅料 于 2018-10-16 15:07 编辑

我只能说你想多了,法规没有对洁净房间(特定功能间除外,例:阴凉库、冷库等)的温度进行要求,因为不同产品性质及其他不同情况等各种因素导致各功能间具有其特有的温湿度、压差等要求;有的要求高温,有的要求低温,有的要求高湿度,有的要求低湿度,有的要求正压,有的要求负压;通过评估你们灭菌间温湿度是否对产品质量、清洁、防止污染等方面产生影响,如果没有就可以修改灭菌间的温湿度控制。(对产品质量没有直接或潜在影响的情况下干什么活就定什么标准呗)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-16 15:22:27 | 显示全部楼层
灭菌柜开门产热产湿,操作间温湿度短时间内会超标,操作间高温高湿环境导致微生物滋生,如果房间采用回风,还可能会影响空调净化系统热湿处理能力。
通过风险评估必要时通过验证确认一下项目:
1、操作间温湿度恢复正常需要的时间,根据实际情况制定可接受的标准(我了解还没有法规具体要求);
2、通过对日常高湿操作间的环境表面微生物监测数据分析,制定合理的环境监测和房间清洁、消毒周期;
3、双扉灭菌柜前后室房间顶部设局部排风,以降低对空调净化系统的影响。可通过计算评估即使短时间内产热产湿完全通过回风进入空调系统,相比远小于空调净化系统热湿负荷处理的设计冗余能力,因此也不会产生影响。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-16 16:04:11 | 显示全部楼层
超标是指超过公司的标准?你们这个标准时怎么定的?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-10-16 16:20:11 | 显示全部楼层
为何要在灭菌柜大门附近监测2温湿度?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-16 16:54:14 | 显示全部楼层
首先要看你的环境是否在规定的时间自净至正常的范围,其次考虑到对过滤器的影响,应该将灭菌设备开门的条件进行重新的设定(温度达到多少时进行开门);再次,如果生产任务较紧,可考虑灭菌柜增加灭菌后的几次干燥的无菌压缩空气进行置换,这样可以避免或减小风险。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-16 17:24:13 | 显示全部楼层
又没产品,风险低
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-16 17:40:58 | 显示全部楼层
也没有那个GMP专家会那这个说事吧。 关注高风险的问题
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-10-16 20:15:07 | 显示全部楼层
跟法规一毛钱关系没有。不需要验证。把表拆了最简单!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-18 16:14:58 | 显示全部楼层
说明你的环境温度湿度比较高,
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 07:14

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表