派大星1 发表于 2019-05-08 14:39 楼主,我经手项目上出现过累死情况,每套系统都有它自己的特殊性,比起理论判断,现场实测试验我认为有机会的话可以尝试。 CAV阀门判断其是否问题:它阀体螺杆和阀体内调节阀片不是固定,可以在阀体上下游开一个洞,观察阻力、静压损耗,如果下游压力波动大,基本可以判断阀体控制缺陷,严重的可能导致压差波动。但是有个风险,如果高效过滤器安装完成,风管打洞有破坏过滤器完整性的可能。