口服固体车间压缩空气使用点(与物料/产品/容器具有直接接触)是否需安装终端过滤器,以防止压缩空气在传送过程被污染的风险?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-15 08:40:46 | 显示全部楼层
洁净区的压缩空气使用点都需要安装过滤器,1)防止污染产品,2)防止污染洁净区环境。洁净区外的使用点不用安装
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-15 15:08:23 | 显示全部楼层
最好是加一个终端过滤
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-15 08:31:14 | 显示全部楼层
如果你的压缩空气在进车间的地方就有0.22过滤器,理论上下游不用再装,因为你的压缩空气管道理论上已经经过焊接检查、保压测试和钝化,且材料有控制,不应该泄露和污染
不过不放心的话,在有物料风险的终端再安一个0.22一了百了

点评

这里的提到了钝化,我有点疑问,压缩空气管道出厂焊接施工前是做过钝化处理的,现场施工后对于焊缝的钝化需另做,很多厂房建设过程中对于气体管道的钝化是不做的多。不知道楼所在公司的压空管道是否做过了。终端加个  详情 回复 发表于 2019-5-15 09:51
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2019-5-15 08:32:04 | 显示全部楼层
与药物直接接触的压缩空气使用点,终端都要安装过滤器的,否则会污染药品的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-15 08:47:57 | 显示全部楼层
与药物接触要装,只是简单的吹扫和气缸需要可不必要装
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-5-15 08:49:57 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-15 08:50:15 | 显示全部楼层
很苦恼啊,请的咨询专家说只要检测合格,不需要增加终端过滤器(非无菌口服片剂要求没那么高。。。)
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-15 09:02:23 | 显示全部楼层
理论上只要符合背景级别要求,就符合使用条件。
如果有终端过滤器当然增加保障,但必然增加成本。
验证做到位,认证检查老师不认可再增加。建立在合格的条件下,控制成本。审计的专家都是照猫画虎,乱借鉴,瞎指手画脚。
如果有欧盟或者FDA规划,那就都加吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-15 09:51:17 | 显示全部楼层
边地伯爵 发表于 2019-5-15 08:31
如果你的压缩空气在进车间的地方就有0.22过滤器,理论上下游不用再装,因为你的压缩空气管道理论上已经经过 ...

这里的提到了钝化,我有点疑问,压缩空气管道出厂焊接施工前是做过钝化处理的,现场施工后对于焊缝的钝化需另做,很多厂房建设过程中对于气体管道的钝化是不做的多。不知道楼主所在公司的压空管道是否做过了。终端加个除菌过滤器一了百了是认同的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-15 10:10:57 | 显示全部楼层
与药品直接接触要安装终端过滤器,如铝塑包装、包衣、吹干容器具等
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-15 10:16:58 | 显示全部楼层
应加装的,以保证产品、设备、环境不受污染。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-15 10:31:44 | 显示全部楼层
.22的滤芯肯定是要加的,但是加在前端和后端随便选择,如果加在前端需要保证过滤器后的管路保持清洁,但是一般我给客户反馈的咨询建议都是在后端直接加一个不犯毛病;检测合格就可以不加的说法不敢苟同,检测频率是多少?用什么方法检?在线监测吗?如果上在线还不如加过滤器经济呢,不加就没办法持续保证终端气体的洁净程度。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-15 10:47:11 | 显示全部楼层
zhengxiaorong 发表于 2019-5-15 09:51
这里的提到了钝化,我有点疑问,压缩空气管道出厂焊接施工前是做过钝化处理的,现场施工后对于焊缝的钝化 ...

可以钝化的,只是比较麻烦,一般分段钝化的多

点评

对的  详情 回复 发表于 2019-5-15 13:32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-15 10:49:22 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2019-5-15 09:02
理论上只要符合背景级别要求,就符合使用条件。
如果有终端过滤器当然增加保障,但必然增加成本。
验证做 ...

FDA反而不会提无理要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-15 10:49:56 | 显示全部楼层
建议装,我们之前是在车间二次分配输送加了0.22的过滤器,国内的检查老师不认可,后来再终端加了,国外的更需要了,so,不要省这个钱。

点评

你能建议下,能省什么钱么?  详情 回复 发表于 2019-5-15 11:33
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-15 11:33:25 | 显示全部楼层
a1234567890 发表于 2019-5-15 10:49
建议装,我们之前是在车间二次分配输送加了0.22的过滤器,国内的检查老师不认可,后来再终端加了,国外的更 ...

你能建议下,能省什么钱么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-15 12:55:58 | 显示全部楼层
边地伯爵 发表于 2019-5-15 10:47
可以钝化的,只是比较麻烦,一般分段钝化的多

确实,FDA才不会提这些无理的要求,他只会要求你有程序和控制手段确保符合要求就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-15 13:32:28 | 显示全部楼层
边地伯爵 发表于 2019-5-15 10:47
可以钝化的,只是比较麻烦,一般分段钝化的多

对的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-5-15 15:28:25 | 显示全部楼层
飞凌大圣 发表于 2019-5-15 08:32
与药物直接接触的压缩空气使用点,终端都要安装过滤器的,否则会污染药品的。

谢谢!这个是有什么法规依据吗?还是说根据风险评估来决定的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-13 10:58

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表