流速计纯化水流速计流速回水流速如何增加,回水流速要如何安装。新GMP里面要求增加回水流速要在大于1-1.5米/秒。用电子的是否可以
GLS0_5.jpg





补充内容 (2020-9-3 08:19):

GMP实施指南要求回水流速不得低于0.9m/s,ISPE要求不低于3fet/s,我们要求大于1.1m/s。短时间的低于要求是可以接受,ispe 1.1m/s…一般国内最低要求0.9,实际1.1-1.5之间最合适。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-24 14:43:45 | 显示全部楼层
GMP里又要求流速1-1.5m/s?
哪一条?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-24 15:15:21 | 显示全部楼层
我们现有的都是安装的流量计,不是流速。通过流速换算流速。GMP里面没有这方面规定吧 ,应该是gmp指南厂房和设施的里面有描述,ISPE水和蒸汽的章节也有建议应该0.9M/S建议
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-5-24 15:17:30 | 显示全部楼层
GMP实施指南要求回水流速不得低于0.9m/s,ISPE要求不低于3fet/s,我们要求大于1.1m/s。短时间的低于要求是可以接受,ispe 1.1m/s…一般国内最低要求0.9,实际1.1-1.5之间最合适。
一般要求1.2至1.5m/s,最低不得低于0.9m/s。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-24 16:32:27 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-24 17:17:14 | 显示全部楼层
看来你们 是做得好的一类了。。。。标准都说0.9了。。。你们还高出这么多。

把钱投到该投的地方 会不会更好
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-22 21:20:27 | 显示全部楼层

纯化水流速仪
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 01:59

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表