发表于 2020-6-5 11:32:47 | 显示全部楼层
看了一下知道看得对不对:1、理化实验最好不要在洁净区,很多理化实验需要通风。2、环氧乙烷灭菌需要通风,解析需要通风;EO有毒易爆炸。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-6-5 11:45:23 | 显示全部楼层
复兴之路 发表于 2020-6-5 08:55
微生物室、无菌室、阳菌室三个万级房间,有门了还需要设置传递窗吗?没接触过万级的,请教一下。

需要设置传递窗,不然东西怎么进去?直接从门拿进去吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-5 12:12:00 | 显示全部楼层
有客货电梯就是多层建筑,EO操作和生产在同一层,别的楼层还有公司其余部门或别的公司。别的地方我不清楚,在我们这里,环评不可能过。图纸显示的是生产区域图,依据你的图纸判断,空调风管和供水系统管道等布局费用支出变高,制水。制气是共用一间房?房间面积够用吗?办公区在别的楼层,这个楼层确定不设置办公间?
生产口罩,洁净区不设置中间库,生产区域一共才133平方,估计是全自动生产线,算上物料暂存,内包封口,也就能勉强够三条生产线用,够用吗?而且,内包完成的产品是采用传递窗传递到外包装间,有没有询问过当地局,气闸室传递可不可以?这些事情不弄好。就算通过检查,可以投产了,也是个不实用的厂房。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-5 16:17:34 | 显示全部楼层
永恒12 发表于 2020-6-4 18:39
别误导人,无菌室也是要万级的

说不定人家用隔离器做无菌试验哦,30万级都可以
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-5 16:47:04 | 显示全部楼层
实验室方面,进理化不需要一更二更等;无菌和阳性不能共用一更二更等
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-5 17:08:53 | 显示全部楼层
多谢分享,谢谢!参考学习!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-5 17:17:46 | 显示全部楼层
实验室准备间,物理化学分开,普通区就可以。灭菌解析普通区好控制,而且还通风,再强调一点,物料缓冲间要大一点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-6 09:51:10 | 显示全部楼层
现在还上口罩车间吗??
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-6-7 08:04:55 | 显示全部楼层
我们已经做了熔喷布,做口罩是为了进一步延长产品线,做长期的。另外,目前口罩市场国外还是有的。
回复

使用道具 举报

药王
发表于 2022-8-14 17:20:21 | 显示全部楼层
非常感谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-31 08:20

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表