蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3225|回复: 5
收起左侧

[药品研发] 色谱柱死体积怎么算呀 Tsk gel G2000 SWxL 7.8mm x30cm,5um

[复制链接]
药徒
发表于 2020-6-12 12:14:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
色谱柱死体积怎么算呀
Tsk gel G2000 SWxL 7.8mm x30cm,5um
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-17 08:48:02 | 显示全部楼层
进一针,看溶剂峰多少出峰就是大概死体积(这里面还有仪器的死体积),都会少于柱子的最大体积滴 3.9*3.9*3.14*3000/1000
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-19 11:08:13 | 显示全部楼层
sam0741207 发表于 2020-6-17 08:48
进一针,看溶剂峰多少出峰就是大概死体积(这里面还有仪器的死体积),都会少于柱子的最大体积滴 3.9*3.9*3 ...

没看明白,峰面积和柱体积怎么算出死体积
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-19 11:08:43 | 显示全部楼层
为啥要算死体积?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-2-27 11:34:38 | 显示全部楼层
我们用这个色谱柱,没多长时间柱效就不行了,还会出现鼓包
回复

使用道具 举报

发表于 2021-3-11 17:04:34 | 显示全部楼层
溶剂峰出峰时间乘于流速
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-9 05:11

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表