大家好:请问一下,日常记录洁净车间初效和中效压差值的时候,合格标准是怎么判定的呢?或者压差范围在多少是合格呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-18 13:12:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 灰太狼1234567 于 2021-5-18 13:16 编辑
静~笃 发表于 2021-5-17 11:13
好的 明白了,谢谢大家,那这个 达到2倍初阻力就不能使用  这个要求有没有具体的标准可以查询呢?

初中效没看到,高效就有GB 50457-2019 医药工业洁净厂房设计标准:附录 医药洁净室的维护管理
下列情况应更换高效过滤器:
1) 气流速度降低,即使更换初效、中效空气过滤器后,速度仍不能增大时;
2)高效空气过滤器的阻力达到初阻力的1. 5~2 倍时;
3)高效空气过滤器出现无法修补的渗漏;
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-5-14 17:04:54 | 显示全部楼层
初效和中效的初阻力分别为≤50Pa,≤80Pa,开启空气净化系统稳定后,记录初效和中效的初阻力,达到2倍初阻力就不能使用。
初效和中效有好的方法可以清洗干燥后,继续使用,使用前记录初阻力。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-14 10:49:39 | 显示全部楼层
一般初始压差的2倍以内是合格的。但是还要看 选择的效率和风量的匹配情况。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-14 11:14:25 | 显示全部楼层
风量满足要求前提下,通过运行,看看刚装上时压差并记录。到压差多少时,风量就不能满足要求了,看看这时候的压差值记录。在合理确定一个控制值。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-14 11:47:36 | 显示全部楼层
一、压差达到初始压差的2倍以上
二、达到文件规定的使用年限
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-14 15:03:38 | 显示全部楼层
第一次换上的时候记录初始阻力,达到两倍阻力的时候建议更换,不建议清洗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-14 16:02:30 | 显示全部楼层
初始压差的2倍以上
年限
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-5-17 11:13:07 | 显示全部楼层
好的 明白了,谢谢大家,那这个 达到2倍初阻力就不能使用  这个要求有没有具体的标准可以查询呢?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-5-17 11:27:17 | 显示全部楼层
    现在一般都是按照终阻为初阻的一倍来进行更换,当然突然阻力变小了说明漏了也需要更换。实际上这样的方法并不科学,仅是检察官都这样要求而已。初效和中效过滤器的效率都是指平均效率,即生命周期中的平均效率,不像高效过滤器出厂效率就达到标准的要求。初效和中效过滤器刚开始的过滤效率较低(低于其平均效率),随着使用过程中的积尘效率逐渐提高,到更换前其效率达到最高值。
    以前洁净空调箱的风机都不是变频的,所以积尘阻力最大后送风量会降低,于是就有了为初阻一倍的时候就更换的传统。但现在洁净空调箱基本都配备了变频送风机,当初效和中效阻力增加的时候,仅通过提升频率完全可以弥补风量的。所以在洁净空调箱为变频风机的时候,再延用一倍阻力更换初效和中效就不科学了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-5-17 12:18:10 | 显示全部楼层
lyluo922 发表于 2021-5-14 17:04
初效和中效的初阻力分别为≤50Pa,≤80Pa,开启空气净化系统稳定后,记录初效和中效的初阻力,达到2倍初阻力 ...

这个有没有什么标准对这个有要求呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-17 17:45:58 | 显示全部楼层
静~笃 发表于 2021-5-17 11:13
好的 明白了,谢谢大家,那这个 达到2倍初阻力就不能使用  这个要求有没有具体的标准可以查询呢?

我是没见到这方面的标准。更多的是行业经验,厂商其实一般建议1.5倍就更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-18 07:53:45 | 显示全部楼层
GBT13554-2020-高效
GB/T14295-2019中效
终阻国标已定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-18 12:52:15 | 显示全部楼层
可以做验证,把初/中效人为堵上一部分使压差达到你所规定的倍数,然后检测洁净区内环境指标
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-20 08:27:31 | 显示全部楼层
都是牛人,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-5-20 09:17:05 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-5-20 19:39:01 | 显示全部楼层
初效中效过滤器的使用一初始压差为准,这个没有异议。但是初始压差与过滤器以及风量有关。你可以参考出厂数据为依据。
但是实际使用过程的风量与出厂检测的风量有一定的不同。因此初始压差以实际运行风量时测得压差为准。也就是额定风量下的初阻力。
根据《GB∕T 14295-2019 空气过滤器》6.5“可清洗的开启过滤器清洗后的效率不应小于清洗前效率的85%,阻力不应大于清洗前效率的150%。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-17 20:51:32 | 显示全部楼层
感谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-12 04:10

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表