有些爆表,有些 负   是咋回事啊,各种大神
DINGTALK_IM_403938076.JPG.jpg
7g8n1lsm6940zhhcd4ybds58k_0.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-9 07:42:00 | 显示全部楼层
如果压差表安装是正确的、仪表也是校准合格的,往往与不同区域的泄压有关,一般设计单位往往会忽略这细节!列如,口服固体制剂车间内包间与外包间,如果是连线生产,开有连线老鼠洞,内包间压差高于外包间,内包间内的空气通过老鼠洞向一般区泄漏,如果外包间没有泄压口,这样外包间开门与关门,压差计显示值是不一样的!同样如果外包间的空气向走廊泄漏,而走廊又没有向外环境泄压口,连接走廊的门开和关也会导致压差显示值的波动,设置泄压口的目的是保证门的开和关不至于导致压差的波动!如果建设方不提出这个要求,几乎没有设计单位会考虑这一问题!希望对大家有所帮助!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-8 12:39:52 | 显示全部楼层
1.压差表有没有做过校准,是否正常
2.压差表管子有没有装反
3.相对压差太大,超过量程
4.实际压差梯度管理存在问题
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-8 12:49:19 | 显示全部楼层
突然这样吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-6-8 12:59:22 来自手机 | 显示全部楼层
瀚霜 发表于 2021-6-8 12:39
1.压差表有没有做过校准,是否正常
2.压差表管子有没有装反
3.相对压差太大,超过量程

进来一看回风很大,送风基本没有

点评

没送风,哪来的回风,彩钢板漏了,从别地吸来的? 你这不是净化系统,是强力吸尘器啊  详情 回复 发表于 2021-6-9 08:57
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-6-8 13:00:01 来自手机 | 显示全部楼层
墨石 发表于 2021-6-8 12:49
突然这样吗?

进来一看送风基本没有,回风很大

点评

仪表没问题的话就是压差没调好,没有送风只有回风去夹层看看是不是送回风阀坏了或者没调节好  详情 回复 发表于 2021-6-8 16:42
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-6-8 13:12:17 来自手机 | 显示全部楼层
相对压差为负
IMG_20210608_130108.jpg

点评

看你这张图,我直觉,你是生物制药的?  详情 回复 发表于 2021-6-9 08:58
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-8 13:28:03 | 显示全部楼层
去把房间门全部关起来,再回来看看。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-6-8 13:44:33 | 显示全部楼层
系统问题,仔细调节!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-8 14:18:02 | 显示全部楼层
如果表没有问题的话就是送回风的问题,需要进行调整,此外,房间内设备、设施的布局对房间内的气流也有影响,对压差表的示数也有影响
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-8 14:35:51 | 显示全部楼层
进来学习一下。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-8 16:41:08 | 显示全部楼层
就是压差平衡有问题了。找专业的人重新对整个系统的送风量和压差调试一下吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-8 16:42:33 | 显示全部楼层
15967548976 发表于 2021-6-8 13:00
进来一看送风基本没有,回风很大

仪表没问题的话就是压差没调好,没有送风只有回风去夹层看看是不是送回风阀坏了或者没调节好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-8 17:06:19 | 显示全部楼层
一般的话都是要调节进风和回风。个别是表有点问题,或者气管掉了不显示压差。如果压差普遍都低,可以提高进风频率,清洁初中效。
掉到0一下,可以找一个小的平口螺丝刀,扭表中间的那个,就可以调节回来了
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-6-8 18:53:57 | 显示全部楼层
要重新调节一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-9 08:56:13 | 显示全部楼层
压差有效期是半年吧?我看标签贴的是一年?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-6-9 08:57:22 | 显示全部楼层
15967548976 发表于 2021-6-8 12:59
进来一看回风很大,送风基本没有

没送风,哪来的回风,彩钢板漏了,从别地吸来的?
你这不是净化系统,是强力吸尘器啊
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-6-9 08:58:33 | 显示全部楼层

看你这张图,我直觉,你是生物制药的?
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2021-6-9 09:02:10 | 显示全部楼层
一个正压,一个负压,正好相反
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-6-9 09:49:21 来自手机 | 显示全部楼层
木叶忍者 发表于 2021-6-8 16:42
仪表没问题的话就是压差没调好,没有送风只有回风去夹层看看是不是送回风阀坏了或者没调节好

昨天检查了下,是回风阀有问题,开的太大了,导致其他很多房间压差不对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-9 08:12

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表